План организации рельефа. Вертикальная планировка

Автор светик, 07 июля 2011, 21:06:19

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Max

Aloshka, Если опыта нет то лучше в начале горизонталями. Чтобы четко понимать напрвление повехности.
Уклоно образователи ставят между отметками *20.15 ----- >  5 промилле/ 17 метров ----> * 20,05 а не просто так. (шаг отметок лучше кратный)
И черные/красные отметки показываются только на угла здания. остальные только краные.



Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

Thervin

Доброго времени суток)

Подскажите пожалуйста как правильно оформить ответ на следующее замечание "Исключить проектные горизонтали с территории не подлежащей вертикальной планировке".
Объект реконструируется, с точки зрения вертикалки все максимально сохраняется. Имеется в виду, что нужно проектные показывать локально с выходом на точки проектного рельефа? Если да, то как правильно графически это изобразить?

Изображение прилагается


Djakob

где вертикалка делается, там оставить пр.горизонтали, где вертикалка сохраняется - пр.горизонтали удалить

Olekciu


Цитата: Max от 07 марта 2013, 10:12:13Aloshka, Если опыта нет то лучше в начале горизонталями. Чтобы четко понимать напрвление повехности.
я просто не знаю как в этом случае сделать с горизонталями чтобы не срезать землю возле углов
1 пример это как получается
2 пример это как я думаю сделать такой уклончик чтобы не срезать землю возле дома
не знаю правильно или нет)
They got money for wars but they can't feed the poor.
[url="//arkhitektor.lviv.ua"]arkhitektor.lviv.ua[/url], [url="//arkhitektor.kiev.ua"]arkhitektor.kiev.ua[/url]

Stics

Вопрос. Можно ли обойтись без продольного уклона в следующем случае. Схемку прилагаю. Можно ли сделать лишь поперечный уклон и сбрасывать в пашню? На главную увести не могу, насыпать не могу. В общем, интересует конкретно такой случай. Будет ли достаточно поперечного уклона, чтобы вода ушла на пашню?

Olekciu

Цитата: Stics от 07 марта 2013, 14:47:57Будет ли достаточно поперечного уклона, чтобы вода ушла на пашню?
я думаю если сделаешь поперечный уклоном 20 промилле то да, но теперь нужно ждать ответ кого-то с большой практикой)
They got money for wars but they can't feed the poor.
[url="//arkhitektor.lviv.ua"]arkhitektor.lviv.ua[/url], [url="//arkhitektor.kiev.ua"]arkhitektor.kiev.ua[/url]

Stics

Aloshka, только вот не пойму, если дорога будет без перепада высот(продольно), с отметкой по оси, допустим 119,2 на протяжении всей дороги, то горизонтали на дороге будут отсутствовать? В общем, не соображу, как визуально это отобразить на чертеже, чтобы строителям было доступно.

Olekciu


Цитата: Stics от 07 марта 2013, 15:06:19В общем, не соображу, как визуально это отобразить на чертеже, чтобы строителям было доступно.
я так показываю
They got money for wars but they can't feed the poor.
[url="//arkhitektor.lviv.ua"]arkhitektor.lviv.ua[/url], [url="//arkhitektor.kiev.ua"]arkhitektor.kiev.ua[/url]

Владимир.

Цитата: Stics от 07 марта 2013, 15:06:19с отметкой по оси, допустим 119,2 на протяжении всей дороги, то горизонтали на дороге будут отсутствовать?
Будет горизонталь по оси дороги
При других отметках тоже может быть.

Stics


Ivlar

Цитата: Thervin от 07 марта 2013, 11:06:06
Подскажите пожалуйста как правильно оформить ответ на следующее замечание "Исключить проектные горизонтали с территории не подлежащей вертикальной планировке".

Когда требует экспертиза- удалить, а когда требуют смежники, для них ввожу дополнительное обозначение: красным цветом - проектируемые горизонтали, оранжевым - горизонтали существующего рельефа.
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)

МосМодер


Цитата: Тёмыч от 15 мая 2013, 11:02:39И отметки в углах соседних зданий (318,58 ; 318,66 ..) округляй минимум до 5 см (318,60 ; 318,65)


А это обязательно?) Я то округляю, но встречал и  318.585, например) И по крыльцам  и прочему)
Генплан - это то, что нас объединяет!

Olekciu

Цитата: Руслан от 15 мая 2013, 11:44:03А это обязательно?) Я то округляю, но встречал и  318.585, например) И по крыльцам  и прочему)
у нас геодезист дает отметки типа 3 цифры после запятой, педантичность =)
They got money for wars but they can't feed the poor.
[url="//arkhitektor.lviv.ua"]arkhitektor.lviv.ua[/url], [url="//arkhitektor.kiev.ua"]arkhitektor.kiev.ua[/url]

Тёмыч

Цитата: Aloshka от 15 мая 2013, 11:55:27
у нас геодезист дает отметки типа 3 цифры после запятой, педантичность =)
Геодезист не знает где в программе установить округление до 0,00 )))))) он эти отметки не сам пишет, а тахеометр автоматически измеряет. А вот проектируемые отметки в натуру выносить эти миллиметры никому не нужны

Владимир.

Цитата: Руслан от 15 мая 2013, 11:44:03А это обязательно?)
Округлять не обязательно, но в нашем ГОСТе 2 знака после запятой для высот и координат

vargrah

Ууу... это ещё что. тут требования пришли - координаты выдавать с 4!!!! знаками после запятой...... на вопрос, для чего это нужно, заказчик сослался на геодезистов...
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

Жихарка

 :blush2: первый раз делаю вертикальную планировку. пожалуйста подскажите на правильном ли я пути по планировке? :curtsey:
Рабочий файл прикреплен. Заранее спасибо.

Владимир.

Цитата: Жихарка от 22 мая 2013, 12:49:44на правильном ли я пути по планировке?
Чтобы разобраться в вертикальной планировке, её нужно рисовать "в горизонталях".
например, слева (да и справа тоже )вода будет течь к здания, а дальше?

Бугор

Советую на начальном этапе практиковаться от руки на кальке. Быстро и удобно. Старая школа рулит! (язык у вас прикольный, в экспликации и пометки интересные...).
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

Жихарка

Всё равно не понимаю откуда начинать и что делать:(

Genpl@nistka

Цитата: Жихарка от 22 мая 2013, 14:24:39Всё равно не понимаю откуда начинать и что делать:(

Попробуйте взять опорную отметку, которая 100% не должна измениться, желательно на сущ. автопроезде. И старайтесь чтоб вода примерно стремилась в эту точку.

Жихарка

Спасибо за совет.
Я так и думала. Но воду хочу отводить с верхнего левого угла в нижний правый. вот и не понимаю как согласовать отметки, чтобы вода с улицы не текла по площадке потом.

Denis_Che

применяйте лотки , если не получается планировкой отсечь воду с проезда.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
[url="http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet"]http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet[/url] :preved:

Olekciu

надо ли закладывать лотки между сооружениями 10 и 11, 11 и 12? или оно стечет по асфальту?
между 10 и 11 -15 м, между 11 и 12 - 3м
They got money for wars but they can't feed the poor.
[url="//arkhitektor.lviv.ua"]arkhitektor.lviv.ua[/url], [url="//arkhitektor.kiev.ua"]arkhitektor.kiev.ua[/url]

wwaldemar

Лоток может и не понадобиться в данном случае.... НО почему вы пускаете воду под здания?? :blink:  Где обратный уклон отмостки? или я что-то не так понял?
никогда не останавливайся на достигнутом!