Мини-Чат

2024-05-14, 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-16, 08:36:01
vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются

2024-01-25, 16:19:52
Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду

2024-01-22, 12:49:59
Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится)


165 гостей, 0 пользователей
Пользователи
  • Всего пользователей: 10 225
  • Latest: knv1111
Stats
  • Всего сообщений: 50 886
  • Всего тем: 2 711
  • Online today: 174
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
  • Users: 0
  • Guests: 165
  • Total: 165
Яндекс.Метрика

HELP!!! Помощь в расчете дренирующего слоя!!!

Автор saa, 08 июня 2011, 12:52:58

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

saa

Добрый день!
Я молодой специалист, помогите разобраться с расчетом дренажа для нежестких дорожных одежд.
Например, конструкция Дорожной  одежды такая:
Верхние слои а/б – 12 см
Основание - 35 см
Дренирующий слой - ? (изначально задаюсь толщиной 20 см для расчета L )

Поперечник двухскатный (B/2) = 7,5 м, заложение откоса 1:4
Считаем длину пути фильтрации L=7,5+(0.12+0.35+0.2/2)*4 = 9,78 м
Длина пути фильтрации 9,78 м, не более 10 м, значит, ведем расчет на Осушение (пункт 5.16 ОДН  218.046), так?
После расчета толщина дренирующего слоя  = 93 см.

Что делать дальше, т.к. если пересчитать длину пути фильтрации с учетом полученной толщины дренирующего слоя, она(L) будет уже больше 10 м и режим надо брать – Поглощение (пункт 5.16 ОДН 218.046), так?
Считаем длину пути фильтрации  L=7,5+(0.12+0.35+0.93/2)*4= 11,24 м
После расчета толщина дренирующего слоя  = 17.2 см
Расчетная толщина должна быть не меньше 20.
Значит, принимаем толщину дренирующего слоя  = 20 см.
Теперь опять изменится длина пути фильтрации – получается замкнутый круг  :search: .

Подскажите, как правильно производить расчет в данной ситуации?