Мини-Чат

2024-06-04, 16:39:16
АлексейQQ: Подработка для генпланиста из СПб

2024-05-29, 16:38:19
Ася: добрый день. может, кто подскажет режим регулирования 200 м МКАД. Какое ПП назначает 200м. благодарю

2024-05-24, 05:16:38
vargrah: Макс, сайт форму в закладках как TestITIT

2024-05-14, 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!


99 гостей, 2 пользователей
Пользователи
  • Всего пользователей: 10 236
  • Latest: njvgjkjkmjkfg
Stats
  • Всего сообщений: 50 889
  • Всего тем: 2 711
  • Online today: 203
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
Яндекс.Метрика

Размещение проезда

Автор as1ris, 02 июля 2014, 14:22:05

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

as1ris

Столкнулся с такой проблемой. Здание спального корпуса находится вблизи с ограждением детского сада (землю от детского сада никто не отнимет) на расстоянии 8 метров. Нужно разместить проезд шириной 4,2 м согласно СП 4.13130.2013 п8.6., но расстояние от здания до проезда по тому же СП п8.8. должно быть 5-8 м. От сюда проблема в не обеспечении подъезда пожарной техники к зданию со стороны детского сада.
Может кто знает как можно обойти эти пункты в СП или еще какие-нибудь идеи?
З.Ы.: Заранее спасибо ;)

scighero

Товарищ скинь примерный план.
Scighera - Название переводится с одного из итальянских диалектов как «густой туман, неожиданно появляющийся из низин» :rtfm:
[url="http://velomatras.com/norway2013/"]http://velomatras.com/norway2013/[/url] Отчет о велопоходе по Норвегии [url="http://velomatras.com/south_africa2014/"]http://velomatras.com/south_africa2014/[/url] Отчет о ЮАР

Наталья Геннадиевна

Какой класс функциональной пож. опасности Вашего спального корпуса?
Если Ф1.1 (спальные корпуса детских учреждений) - противопожарные проезды должны быть с 4-х сторон и между корпусом и детсадом "вмантюлить" его не удастся.
Если Ф1.2 - (спальные корпуса санаториев и т.д.) - противопожарные проезды - с 2-х сторон и, даже с одной (если здание ниже 18,0 м см. п. 8.3), тогда можно взять минимальный проезд 3,5 м или, а лучше обойтись без него, смотря по генплану.
Dum Spiro Spero

as1ris

Класс функциональной пожарной опасности ф1.1. Проезд нужен со всех сторон и минимальная ширина 4,2м.

Наталья Геннадиевна

Такая идея:
по сторонам обоих торцов спального корпуса устроить разворотные площадки не менее 15,0 х 15,0 и построить встречную схему тушения и эвакуации с этих площадок, используя показатели пожарной техники (есть в сети)
Это может получиться если длина корпуса позволяет. И согласовать у пожарников официально.
Dum Spiro Spero

as1ris

Спасибо за идею;) Я обязательно попробую Ваш вариант! Только вот думаю , что не пройдет...

Наталья Геннадиевна

Я тоже, думаю, что не пройдет  :yes: ...но все-таки!
Dum Spiro Spero