• Добро пожаловать на Форум Генпланистов.

Расположение склада пентана (взрывоопасн.вещ-во)

Автор Kitana, 24 мая 2011, 12:41:55

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Kitana

озадачили меня расположить на территории промышленного характера склад пентана ,габариты выдали 8.80х3.70,это где будет хранится пентан,может кто сталкивался с нормами или СЗЗ,Я пока нашла только РД 39-135-94. Нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов (взамен ОНТП 1-86 (ОНТП 51-1-86))
но как то там витиевато описано

tim-dmitriy

Промышленное предприятие какое? Завод, склад или что?
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

Kitana


tim-dmitriy

Раз это обычное промпредприятие то принимаем по СП 4.13130.2009 табл. 3 как для легковоспламеняющихся жидкостей ( т.к пентан-это ЛВЖ). Расстояние будет зависить от объема, но в твоем случае, учитывая габариты то думаю что емкость не более 300м3.
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

Max

Ну и гадость ваш пентан.

Могу предложить в помощь http://www.complexdoc.ru/ntdtext/487839/1

Приложение в инете нашел.

А СДЯВ в библиотеку залил. [smg id=26 type=av]

Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

tim-dmitriy

ПБ 03-110-96 в 2003 году  отменен и в настоящее время недействующий, к тому же он распространялся на склады под давлением. В нашем случае, я думаю что это просто емкость для хранения ЛВЖ в составе расходного склада предприятия (для нужд производства), поэтому здесь вполне примениема глава 10  СНиП 2.11.03-93 табл.10.
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

МосМодер

Думаю, можно посмотреть и СП 4.13130.2009.
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
http://www.genplana.net/forum/MGalleryItem.php?id=27
По последнему объекту спец по ПБ все оттуда вытаскивал
Генплан - это то, что нас объединяет!

Kitana

здорово, большое спасибо ребята!!!беру в оборот :good: