Vega193

Первый раз получаю замечание экспертов, о том зачем нужен штамп инженерно-топографического плана помимо основного на чертежах ПЗУ. Знаю, что нужен.Перерыла все, не могу вспомнить где видела норматив.Подскажите плиз

МосМодер

#1
Нет норматива,
есть требования Мосгоргеотреста о предоставляемой им документации, где указано примерно следующее:

Оформление проекта:
Проект должен быть выполнен на действующем инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе М 1:500 (1:200) и оформлен штампом заказа ИТП ГУП «Мосгоргеотрест», либо другой организации, со штампом, подтверждающим прием материалов инженерных изысканий в Геофонд города Москвы.
Срок действия ИТП составляет 3 года с момента его изготовления (п. 1.4. постановления Правительства Москвы № 284-ПП от 19 мая 2015г.).
Проект должен содержать запись о соответствии распечатанного с электронного носителя представленного ИТП подлинному (выданному изыскательской организацией) и быть оформлен подписью уполномоченного должностного лица и печатью организации.
В случае монтажа нескольких частей или заказов ИТП, выполненных в электронном виде, необходимо вывести на план штампы всех заказов (частей), используемых для проектирования, их границы со следующей записью: «Данный инженерно-топографический план смонтирован в электронном виде из фрагментов заказа (ов) №№____, и является их точной копией» с подписью уполномоченного должностного лица и печатью организации.

В соответствии с этими требованиями предоставляются ПЗУ, генплан, стройгенплан и иная документация на топосъемке в Москве с незакепочных времен
Генплан - это то, что нас объединяет!

Vega193

Да, но это распространяется только на Москву,а проект в другом городе.

МосМодер

Ну некоторые администрации, управления архитектуры могли скопировать себе такие требования. В ГОСТ на рабочие чертежи генплана и в Постановлении 87 к ПЗУ таких требований нет.
Генплан - это то, что нас объединяет!

master-lomaster

точно где-то это написано. не помню где.
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

МосМодер

Листы планов должны содержать текст о соответствии ИТП, выведенного с электронного носителя, оригиналу изготовленному  изыскательской организацией (ГУП «Мосгоргеотрест»), заверенный подписью ГИПа и печатью проектной организации. (c)
Основные нормативные документы, согласно которым Отдел подземных сооружений ГУП «Мосгоргеотрест» принимает на рассмотрение материалы проектной документации, указаны в п.2.6. Административного регламента предоставления услуги ГУП «Мосгоргеотрест» «Предоставление технического заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве».
[Материалы проектной документации должны отвечать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 284-ПП «Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве», и быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 2.501-2013 «Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения», ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документации. Форматы», а также ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации», ГОСТ 21.610-85 (СТ СЭВ 5074-85) «Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи», ГОСТ Р 21.1703-2000 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи», ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86) «Система проектной документации для строительства. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи».
[Проектные решения должны быть разработаны в соответствии с СП 42.133320.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СП 124.13330.2012 Тепловые сети, СП 62.13330.2011 Газораспределительные,Правилами устройства электроустановок.
[При подготовке материалов проектной документации к сдаче на рассмотрение в Отдел подземных сооружений ГУП «Мосгоргеотрест» предлагаем воспользоваться следующими рекомендациями: