Противопожарные проезды многоэтажной автостоянки

Автор Этоольга, 12 января 2012, 01:07:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Этоольга

Люди! Помогите, пожалуйста. Запуталась я совсем. С каких сторон тушить 3-х этажную открытую стоянку, ширина которой больше 18м? С одной стороны  или с двух? Мне срочно надо. ПЛИЗ!

Бугор

Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

МосМодер

Цитата: Бугор от 12 января 2012, 10:08:11
С двух продольных сторон.
Бугор, почему без ссылок на норматив? Ты же по памяти помнишь -а человеку потом обосновывать)
Генплан - это то, что нас объединяет!

ssa

Это естественно наша настольная книга - №123-ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.67

Бугор

Цитата: Руслан от 12 января 2012, 10:23:48
Цитата: Бугор от 12 января 2012, 10:08:11
С двух продольных сторон.
Бугор, почему без ссылок на норматив? Ты же по памяти помнишь -а человеку потом обосновывать)
Согласен. Вообще даже если и помню, то на всякий случай лишний раз открываю и все равно глазами пробегаю нужные строчки, - развивает зрительную память...
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

Этоольга

   Спасибо, спецы! Я с нашим техрегламентом разве что не сплю. 67-ю статью - как отче наш. Но что-то слабину дала - засомневалась, что автостоянка - полноценное производственное здание, хоть и Ф5.2. Теперь "похотелки" заказчика   накроются медным тазом. Ура! Всем привет!