Shoutbox

Max: Геоникс - давненько не видел. Программ много не успеваешь. 2021 Feb 22 20:51:36

ТДВ: В Геониксе пытаюсь сделать, но пока что не смогла найти подобной функции 2021 Feb 20 07:38:36

Max: В зависимости от программы или обрезать профиль или добавить элемент путепровода если это инфраворкс 2021 Feb 19 12:17:29

ИринаМ: Обязанности генпланиста 2021 Feb 18 00:37:07

ТДВ: каким образом отрисовать независимую структурную линию на путепроводе, чтоб программа поняла что путепровод висит в воздухе. а дорога проходит под ним. 2021 Feb 17 14:48:44

ТДВ: добрый день! подскажите пожалуйста. кто-нибудь сталкивался с вертикальной планировкой на транспортной развязке? 2021 Feb 17 14:47:29

Olekciu: Всем привет. Кто может поделиться Civilgeotools для 2014 сивила ? 2021 Feb 14 19:46:14

Nad: нормы накопления тбо медицинских 2021 Feb 04 19:21:21

Mikhail_D: Приветствие! Не могу найти Приложение Узлы и детали "миллиардного" Стандарта благоустройства объектов инфраструктуры отдыха города Москвы, поделитесь ссылкой 2021 Jan 13 14:47:45

Пользователей
  • Всего пользователей: 8589
  • Latest: DaryaFin
Stats
  • Всего сообщений: 51286
  • Всего тем: 2730
  • Online Today: 106
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 44
Total: 44
Яндекс.Метрика

Водопропускная труба. Материалы, диаметр и тд

Автор galnikolay, 22 Октябрь 2010, 13:09:34

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

master-lomaster

Цитата: Bridexxx от 29 Январь 2014, 19:21:27Привет Всем! почему нельзя закладывать под дорогой металлическую трубу (где то видел, не могу вспомнить) ? в проекте мы предусмотрели ж\б трубу, но заказчик хочет металлическую трубу....друзья скиньте пожалуйста ссылку..
Респект и уважуха заранее!!!
Можно. В таких случаях обычно закладывают металлические гофрированные трубы.

А вопрос интересно поставлен))

Bridexxx

Всем привет! выложите пожалуйста ПЗ по водопропускным трубам. Срочно надо замечания экспертизы снять) Спасибо, респект и уважуха!!! :dance:

МосМодер

Что за такая неведомая пояснительная записка по трубам?  :scratch_ones_head:
[cut]
Техническое задание на тротуарную плитку у третьего подезда
Геологический отчет на дождеприемный колодец
Геодезические изыскания на крыльцо
[/cut]
Генплан - это то, что нас объединяет!

Denis_Che

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

Vlad178

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как определить какого диаметра нужно принимать водопропускную трубу (для дорог)? Спасибо

Denis_Che

1. зависит от объема воды, который требуется пропустить, т.е. посчитать водосбор
2. высота насыпи над трубой
3. сейсмика
4. длина трубы


в случае большого объема воды можно применять 2-х и 3-х очковые трубы меньшего диаметра, суммарная пропускная способность обеспечит незатопляемость.
Но тут без расчета не обойтись.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

Vlad178

09 Декабрь 2014, 18:20:23 #31 Последнее редактирование: 09 Декабрь 2014, 19:35:02 от Deniska_Che
А есть пример где можно посмотреть как делать расчет? и как вот посчитать водозабор?


[cut]не стоит цитировать предыдущее сообщение, и так понятно, а воспринимать уже труднее[/cut]

Denis_Che

по хорошему гидрологи считают.
почитайте СНиП 2.05.03-84*
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

PUH

Vlad178, посмотрите минимальные параметры в п.1.13 в СНиП 2.05.03-84 (или п.5.13 в СП 35.13330.2011) "Мосты и трубы". При этом не забудьте учитывать минимальную толщину засыпки над трубой (см. табл. 1 в  СНиП 2.05.03-84 или табл. 5.1 в СП 35.13330.2011) при организации рельефа.
Конечно, если у вас ручей, речушка маленькая или овраг / ложбина, то обязательно необходимо делать расчет с учетом площади водосбора и т.д. В любом случае надо учитывать местные условия.

Vlad178

Цитата: PUH от 09 Декабрь 2014, 23:26:45Vlad178, посмотрите минимальные параметры в п.1.13 в СНиП 2.05.03-84 (или п.5.13 в СП 35.13330.2011) "Мосты и трубы". При этом не забудьте учитывать минимальную толщину засыпки над трубой (см. табл. 1 в  СНиП 2.05.03-84 или табл. 5.1 в СП 35.13330.2011) при организации рельефа.
Конечно, если у вас ручей, речушка маленькая или овраг / ложбина, то обязательно необходимо делать расчет с учетом площади водосбора и т.д. В любом случае надо учитывать местные условия.

Подскажите пожалуйста, а как считать площадь водозабора?

Уклоноуказатель

При предварительном принятии решения о необходимости устройства в проекте водопропускных труб в задании на изыскания указываем провести гидрологические исследования с указанием площадей водосборов и расчетом максимальных расходов воды с обеспеченностью 1, 2, 3, 5 и 10%.

При отсутствии данных исследований по рельефу определяете что, откуда и куда потечет и далее как, пишут в отчетах - "Все расчеты максимальных расходов воды дождевых паводков по водосборным бассейнам выполнены согласно СП 33 – 101 – 2003, СНиП 2.01.14-83, СНиП 2.05.03-84, НИМП-72, методикам института ГИПРОДОРНИИ, разработкам и расчетам института СОЮЗДОРПРОЕКТ"

Sunrise

Всем доброго дня!
Первый раз сталкиваюсь с водопропускными трубами.. :blink:
подскажите, правильно ли пока схематично я указала ее? Получилось две трубы длиной 27 и 90м. Ознакомившись с п.1.13 СНиП "Мосты и трубы", сделала вывод, что диаметр необходим в 1,25м. Данных для расчетов особо нет, так что пока приходиться брать по минимуму.
Следующий момент: с высотой засыпки. По выпуску 0-2 ТП 1484 получается, что высота минимальной засыпки составляет 0,5м. А сверху уже конструкция ДО полностью (которая у меня примерно 1,0м-грунты просадочные)). В итоге от верха трубы до верха покрытия необходимо 1,5м (или можно высоту засыпки включить в конструкцию ДО?)..что,по-моему,не совсем получается по отметкам..(пока рассматриваю случай с трубой в 27,0м). Ход мыслей правильный или где-то что-то пошло не так? :scratch_ones_head:
В типовом так все красиво нарисовано..а у меня пока..  :scratch_ones_head: :pardon:

karel

 Не претендую на истину, но вроде 0,5 м - это с учетом "пирожка" покрытия. Сейчас дорожники подскажут.

Denis_Che


в СНиПе мосты и трубы написано  "до низа монолитных слоев дорожной одежды" - в новом СП - "до низа конструкции дорожной одежды".
Думаю, все же правильней по СНиПу, тем более, что он действующий и п 1.8* - обязателен к исполнению.



Обьединение сообщений: 26 Январь 2015, 10:58:26

и может 90м - разбить на несколько? - ее ж чистить придется
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

s4am

Примыканий к дороге столько действительно нужно?(не помню где норма было по расстоянию между въездами, вроде через 30 метров) Может все объединить в одну площадку и сделать 1 или 2 въезда, тогда и трубы меньше станут...

Denis_Che

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

Ms. Valeri


Iparfyumina

Поэтому соответсвенно возник вопрос как лучше отвтетить на данное замечание чтобы эксперт успокоился?

Denis_Che

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

scighero

Scighera - Название переводится с одного из итальянских диалектов как «густой туман, неожиданно появляющийся из низин» :rtfm:
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Отчет о велопоходе по Норвегии Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Отчет о ЮАР

Denis_Che

Саш, а над трубой проезд что-ли? Если да, то как-то маловато засыпки над трубой. И длина 18м - много. Для 0.5м максимум 15м
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

ИринаГенплан

22 Ноябрь 2015, 16:26:29 #46 Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2015, 17:22:51 от ИринаГенплан
Подскажите или покажите, пожалуйста, как устраивается оголовок выпуска дренажа в открытый водосток? Бетонная подготовка перед оголовком не нужна получается, а остальное (стенки и фундамент оголовка) остается? Ну и добавить укрепление откоса каменной наброской....

МосМодер

Alex748: Всем привет.Подскажите есть ли где на форуме пример расчета водопропускной трубы.Что то найти не могу
Генплан - это то, что нас объединяет!

zubik

Здравствуйте достопочтенные форумчане, подскажите ответы на вопросы.
1. Гидравлический расчет для металлических водопропускных труб (не гофр.) рассчитывают по тем же формулам, что и для бетонных труб (по ТП)?
2. Мет. трубы (не гофр.) можно применять в районах с ММГ с диаметрами 0,5 м?


Заранее благодарен за ответы.

mitt

2.
СП 35.13330.2011 МОСТЫ И ТРУБЫ
...Отверстия труб на железных дорогах общей сети и автомобильных дорогах общего пользования в районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40 °С (с обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01) следует назначать не менее 1,5 м независимо от длины трубы.

ВСН 84-89 ИЗЫСКАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
4. Отверстия труб рассчитывают по безнапорному режиму. Минимальное отверстие и высоту труб в свету назначают не менее 1,5 м.