Shoutbox

Kumiko: Ребят, кто может посоветовать толковые учебники по проектированию автомобильных дорог? 2020 Jan 20 16:03:32

Max: @djacob - С днюхой ! 2020 Jan 09 13:02:46

Max: нет. 2020 Jan 09 13:00:01

vargrah: Выжившие ))) 2020 Jan 09 12:20:54

Max: Покой нам только сниться ! За работу ! 2020 Jan 09 08:50:56

Max: С Новым Годом ! 2020 Jan 01 17:28:25

vargrah: С новым годом! 2019 Dec 31 20:50:03

vargrah: Они во первых не действуют. а во второых появились новые требования! (и отменились некоторые старые) 2019 Dec 25 16:16:23

vargrah: Осторожнее применяйте старые СНиП!!! 2019 Dec 25 16:15:56

Гена: Согласно санитарным нормам: до дороги -- не менее 5 м 2019 Dec 22 05:58:13

Пожарный проезд в зависимости от категории по пожар.опасности

Автор Uri, 13 Июня 2017, 16:57:44

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Uri

Добрый день!
Имеется надземный павильон IV степени огнестойкости, класс по констр.пож.опасности - С0, категория по пож.и взрывопож.опасности - Д.
Существуют ли отхождения от норм, в части ненадобности пожарного проезда, для здания с данными характеристиками? А именно, может для категории Д ,как для самой низшей в своём ряду?

Евгений

Для производственных объектов согласно ст. 98 123-ФЗ отхождение от норм не предполагается,
хотя согласно п. 6.1.21 СП 4.13130.2013 есть оговорка
Цитировать"6.1.21 Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают возможность возгорания."
Работу надо работать!

Uri

каким то странным образом не заметила этот пункт...спасибо! уже что-то)
а далее, уже архитекторы, конструктора  и технологи должны подобрать и прописать в своих проектах, что материалы не горят??

Евгений

Цитата: Uri от 13 Июня 2017, 18:57:05
а далее, уже архитекторы, конструктора  и технологи должны подобрать и прописать в своих проектах, что материалы не горят??

Проект у вас один, разделы разные )) Отсутствие проезда вы должны обосновать в своем разделе со ссылками на разделы АР, КР по конструкциям и ТХ (ИОС7) по тех. процессам
Работу надо работать!

Никита

Добрый день. 123 - ФЗ обязателен к исполнению. СП в данном случае не поможет.

Евгений

Цитата: Никита от 14 Июня 2017, 12:49:57
Добрый день. 123 - ФЗ обязателен к исполнению. СП в данном случае не поможет.

123-ФЗ обязателен к исполнению, только реализуется он через выполнение СП.
Так что вопрос в субъективном подходе трактовки норм
К ж.б. зданию с ж.б. покрытием для хранения ж.б. изделий будете делать пожарный проезд ?
Работу надо работать!

Бугор

Уж давайте внесем тогда ясность - СП4 обязателен, как это не обязателен? Отступление от СП4 грозит расчетом пожарных рисков)). Евгений верно вас направляет.
Видеокопоотчеты https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber

Uri

Цитата: Евгений от 14 Июня 2017, 09:51:04
Проект у вас один, разделы разные )) Отсутствие проезда вы должны обосновать в своем разделе со ссылками на разделы АР, КР по конструкциям и ТХ (ИОС7) по тех. процессам

да,конечно, разделы) и обоснуем)


Цитата: Бугор от 14 Июня 2017, 13:13:38
Уж давайте внесем тогда ясность - СП4 обязателен, как это не обязателен? Отступление от СП4 грозит расчетом пожарных рисков)). Евгений верно вас направляет.

конечно, обязателен...эксперты только в него в основном и тыкают)

TinyPortal © 2005-2019