Lisakolbosa: Добрый день.Срочно нужна помощь в проверке устойчивости откоса 56 градусов с укреплением георешеткой 2020 Sep 30 11:24:53

Max: Высоту чистого (глубину) умножить на площадь участка или зону определенную по скважинам. 2020 Sep 30 08:17:24

Обоснование конструкции дор одежды

Автор Игорь, 15 Май 2013, 16:53:52

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Игорь

Здравствуйте! Может кто-нибудь помочь мне с решением проблемы:
я архитектор и иной раз занимаюсь генпланами и вот руководство поручило срочно сделать работу сегодня -завтра, она заключается вот в чем:
Проектировщик (не не специализированный а так частный какой то) хочет вот такую конструкцию дороги применить:
-мелкозернистый горячий плотный а/б 2 марки тип Б на вязком битуме БНД и БН -0,05м
-крупнозернистый горячий пористый песчаный а/б на вязком битуме БНД и БН марки 2 - 0,08м
-крупнозернистый горячий пористый песчаный а/б на вязком битуме БНД и БН марки 2 - 0,08м
-фракционированный щебень (фр.40-70) М-600, уложенный способом заклинки - 0,24м
-фракционированный щебень (фр.40-70) М-600, уложенный способом заклинки - 0,28м
-песок крупный природный - 0,17м
-уплотненный грунт

Подрядчик сомневается в правильности конструкции и предлагает такой вариант:
-а/б покрытие, изнашивающийся слой - 0,04м
-а/б базовый слой - 0,06м
-гравий с уплотнением - 0,25м
-песок с уплотнением - 0,40м
Аргументирует так: данная конструкция применялась не однократно на наших промобъектах с большей интенсивностью движения.
Интенсивность движения в пиковый момент 27 грузовиков в сутки, обычно 16-22. Нагрузка Р- менее 20тн
Грунты суглинки.
Вот помогите мне надо маломальский расчет какой то, что бы обосновать выбранный подрядчиком тип или предложить иной по правилам под эту нагрузку.
РS: после сдачи заказчику этого расчета,если он удовлетворит и пойдет в работу то, возможно вознаграждение на моб. тел.
против расширения нато на Восток

master-lomaster

Расчет нежестких дорожных одежд производится согласно методике ОДН 218.046-01. Для упрощения жизни проектировщиков есть платные программы для расчета по нормам РФ. но и используя программу надо представлять, что и как считается.

Игорь

Цитата: master-lomaster от 15 Май 2013, 17:21:05Расчет нежестких дорожных одежд производится согласно методике ОДН 218.046-01. Для упрощения жизни проектировщиков есть платные программы для расчета по нормам РФ. но и используя программу надо представлять, что и как считается

Это я знаю. мне надо с расчетом помочь как я и выше писал
против расширения нато на Восток

master-lomaster

укажите дорожно-климатическую зону, глубину промерзания грунта согласно геологии

Игорь

подмосковье вроде 2, глубина промерзания 1,4