Расстояние между строениями

Автор Rif634, 05 марта 2013, 09:43:26

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Rif634

Добрый день. У меня такой вопрос. Какое расстояние необходимо оставить по противопож.нормам между существующим гаражом 12х40м (металич. какркас обшитый оцинковкой с утеплителем из минваты) и проектриуемым зданием 12х15м с цокольным этажом (из шлакоблоков с утеплителем и профнастилом, перекрытие из ж/б плит. крыша деревянная)? Объекты расположены на асфальтовом заводе.

PozitiFF

Уточните степень огнестойкости, класс конструктивной пож.опасности у строителей и посадите в соответствии с 123-ФЗ, СП 4.13330.2009

Rif634

Вот эти два показателя я и хотел узнать.

PozitiFF


Rif634

#4
Нет сам я не смогу определить. Я смогу только перепроверить себя, поэтому и спрашиваю.

Обьединение сообщений: 06 марта 2013, 06:41:32

Помогите с вопросом?

Djakob

1) По проектируемому зданию, какое назначение? высота? категория помещений (у технолога нужно узнать) или архитекторы скажут, они в увязке должны работать + пож.консультант
2) По сущ. зданию, какое назначение? высота? категория помещений

Rif634

Вот существующее здание мне и нужно определить, ни каких документов на него нет

Djakob

фокусников и экстрасенсов здесь нет :pardon: 
что за склад, что в нем хранится, высота? не вижу ответов на вопросы!
и по проект.зд. так же нужно знать..

Rif634

Существующее здание -металич. какркас обшитый оцинковкой с утеплителем из минваты. Гараж для дорожной техники, 12х40м h=6,0м. На фото
Проектриуемое здание 12х15м h=6м с цокольным этажом без лестничных пролетов (стены из шлакоблоков с утеплителем и профнастилом, перекрытие-из ж/б плит. крыша - деревянная).

Сергей Алекс

судя по фото то скорее всего это III-IV степень огнестойкости, категорию так не скажешь. Надо знать что внутри :hi:
Делай, что должен и..., будь, что будет.

Djakob

по существ. зданию: степень огнестойкости здания IV, класс констр.пожарной опасности С0, по сущ. зданию вам все известно, далее открываем СП 4.13130.2009 и смотрим по таблице 2 интересующее расстояние :declare:

зы: вы/фирма работаете без пожарного консультанта?  :scratch_ones_head:

Rif634

Спасибо за ответ. Еще бы хотелось узнать как определил степень огнестойкости и кл.конст.пож.опасности существующего здания.
А пожарники теперь не консультируют, рады бы с ними работать.

Сергей Алекс

дерево V, металл это либо III либо IV, лучше взять с запасом т. е. IV
Делай, что должен и..., будь, что будет.

Djakob

позвонил консультанту, описал что за склад из чего он и получил ответ, а вы можете перепроверить, 100% гарантию не даю к сожалению, это лишь ответ на ваши данные по зданию

Rif634

Благодарю за ответы, :hi: буду дальше рыться. :rtfm:

sala62

#15
СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИМЕРНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ

СВОД ПРАВИЛ СП 2.13130.2009
Раздел 6
Определение требуемой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов


Обьединение сообщений: 18 марта 2013, 12:18:47

Из моей практики, степень огнестойкости и прочие характеристики здания определяет архитектор., он же выполняет разбивочный чертеж зданий и сооружений.