• Добро пожаловать на Форум Генпланистов.

Зона ветрового подпора

Автор Ivlar, 15 октября 2012, 19:03:19

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ivlar


Зона ветрового подпора ограничивается условной линией, опущенной с более высокого здания на крышу низкого здания под углом 45 к горизонту (рис.)
Допустим, от трубы 2- этажки (высотой 9м) до 16-этажки (высотой 50м) 30м, а разница 50-9=41 (пусть дома расположены на одной плоскости).  Т.е. между домами должно быть не 30, а 41 м. Но ничего не говорится по отнощению между этими домами в плане. Какое должно быть между домами смещение, чтобы не учитывать влияние ветрового подпора? Надо ли учитывать розу ветров или брать любое возможное направление ветра? Как уменьшить эти 41 м? Пожалуйста, если знаете, то со ссылкой на источник.
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)

Горошинка

А с чего такие сложности? Какой-то особый район? На практике никогда не учитывали подпор ветра, ну разве что в АС идет расчет стеновых ограждений при скорости ветра для данного района.
В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.
                                                                         В.Скотт

Ivlar

#2
Рядом с малоэтажной застройкой наша фирма возводит многоэтажки. Так вот, не проходят наши "домики" по этому подпору.
Тут наш главспец по конструкциям нарыла украинскую статейку на эту тему. Получается, в зависимости от соотношения высоты и длины здания, этот самый угол в 45 градусов, может быть от 40 до 80 от поверхности земли. Самое то! Но статья украинская. Если есть по российским нормам что-нибудь, дайте ссылку.
Статью выложила в галерею  http://www.genplana.net/forum/index.php?action=media;sa=item;in=189
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)

Ivlar

Продолжу тему, может это кому-то поможет. Ситуация не оказалась безвыходной. Руководство  поехало в Москву в институт строительной физики, где заказало модельные аэродинамические испытания по определению ветрового подпора проектируемых зданий. Результат - заключение об отсутствии неблагоприятных проявлений ветрового подпора после строительства зданий. Экспертизу прошли.
Я тут прицепила несколько страниц из технического отчета: введение и выводы.
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)