Мини НПЗ, противопожарные разрывы до зданий и сооружений предприятия?

Автор Eugene447, 25 января 2013, 06:41:31

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Eugene447

Всем привет! В общем сразу к вопросу!
Имеется промпредприятие, которое реконструируется, конкретно там замена оборудования.
Новое оборудование представляет собой "мини нпз" производительностью 50000 тонн/год, вот и получается что только ее и размещаем на площадку, на которой уже имеется резервуарный парк, здание склада ЛВЖ и прочие соответствующие постройки.
Где нибудь есть нормы по противопожарным расстояниям до подобного оборудования!???!???! :pardon:

tim-dmitriy

Есть, все разрывы смотри в ВУПП-88 "ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" и дублируется еще в СП 4.13130.2009
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

Eugene447


tim-dmitriy

Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

Bridexxx

Всем привет!не подскажете минимальное расстояние от котельной до АБК? (реконструкция УПН) мощность котельной, высоту трубы не знаю

Бугор

Цитата: Bridexxx от 15 апреля 2014, 16:30:15
Всем привет!не подскажете минимальное расстояние от котельной до АБК? (реконструкция УПН) мощность котельной, высоту трубы не знаю
Обсуждался подобный вопрос ранее. Представьте, сидите вы на совещании в АБК и в форточку валит черный дым из котельной). Не очень приятно, - поэтому тут прямая зависимость между высотой трубы и расчетом рассеивания концентрации ВВ. Обратите внимание на розу ветров. Успехов.
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

Bridexxx

спасибо) съездил на объект, высота трубы 32 м, расстояние от трубы до АБК 9 метров реально, мощность котельной 20кКалл/час

Бугор

Делайте расчет, на основании его можно будет о чем то говорить.