• Добро пожаловать на Форум Генпланистов.

гидродинамический расчет ограждающей стенки резервуара

Автор Ната1987, 29 сентября 2011, 14:42:08

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ната1987

Подскажите пожалуйста,СРОЧНО, делал ли кто-нибудь гидродинамический расчет ограждающей стенки резервуара?
Дело в том, что в ГОСТ р 53324-2009 п.4.5 указано, что в случае, когда резервуар находится на более высоких отметках по сравнению с отметками всей прилегающей территории, необходимо "устройство ограждения, конструктивное исполнение которого обеспечивает сдерживание образующейся при полном разрушении резервуара гидродинамической волны". Но ни в одной нормативной документации не расписано, как же делать этот самый гидродинамический рассчет. А главгосэкспертиза требует его.
Надеюсь, хоть кто-нибудь слышал про такие расчеты и сможет помочь... :scratch_ones_head:

Denis_Che

по идее гидродинамический расчет должны выполнять на заводе-изготовителе вместе с КМ, т.к. каждый резервуар проектируется индивидуально.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
[url="http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet"]http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet[/url] :preved:

tim-dmitriy

Нет, как я понял имеется ввиду гидродинамический расчет бетонной ограждающей стенки резервуара (т.е. обвалование). Отдел генплана всегда считает высоту стенки (обвалования), исходя из условия максимального объема одного резервуара и превышения уровня стенки над проливом минимум на 0.20м.А гидродинамический расчет на совести тех,кто эту стенку проектирует, т.е.  конструкторов (КЖ). Поскольку это расчет конструкции на устойчивость стенки под воздействием розлившейся жидкости. В ГОСТ р 53324-2009 п.4.5 ключевое слово "конструктивное"
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

Denis_Che

Можно еще применить двустенные резервуары - вообще проблем не будет) отпадает надобность и в обваловании и внутри обвалования бетонировать площадку не надо)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
[url="http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet"]http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet[/url] :preved:

tim-dmitriy

Да, как вариант можно применять резервуар типа "стакан в стакане", тогда обвалование не нужно. Но заказчики их крайне не любят, редко где пока применяются
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

Denis_Che

заказчики просто считают, что это экономически не выгодно - мол дорого уж очень.  Но если грамотно все обосновать - то можно уговорить)))
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
[url="http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet"]http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet[/url] :preved:

Ната1987

да уж, мы часто делаем то, что не должны)) спасибо всем за идеи! резервуар с двойными стенками не только закзчику, но и экспертам трудно доказать(( говорят, не проходит в вашем случае... остается только искать дальше этот самый расчет гидродинамики,мне уже даже самой интересно, что же там такого сложного, что ни в одном нормативе его нет :scratch_ones_head:

VYT

#7
А кто умеет гидростатический расчет для земляного обвалования делать, как этого СНиП на склады нефтепродуктов требует?



Обьединение сообщений: 30 ноября 2012, 14:44:20


1.3. Ширина обсыпки грунтом определяется расчетом на гидростатическое давление разлившейся жидкости.