Расстояние от ДЭС до автостоянки

Автор Djakob, 12 января 2011, 14:14:39

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Djakob

Кто чем руководствуется при размещении ДЭС, какое расстояние принимаете между ДЭС и автостоянкой и какое макс. расстояние принимаете между ДЭС и ТП?

Sвета

Как я поняла, особых требований к ДЭС контейнерного типа нет...  http://www.energovopros.ru/aktualnye-stati/generatory-13/dizelnye-kontejnernye-elektrostancii
Преимущества контейнерной электростанции 

         
  • Изготовление происходит в заводских условиях по отработанной документации.   
  • Контейнер укомплектован всеми системами, необходимыми для работы дизельной электростанции.   
  • Устанавливается в любом удобном для заказчика месте на ровной площадке.  
  • В качестве фундамента могут быть использованы дорожные плиты, бетонные блоки и пр.  
  • Монтаж контейнерной дизельной электростанции прост и заключается в установке на площадке, монтаже внешней выхлопной системы и подключении кабелей.   
  • При необходимости контейнерный дизель-генератор можно быстро демонтировать и перевезти на другое место.

tim-dmitriy

Согласно табл. 11 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» минимальные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости должный составлять не менее 6м. Поэтому чтобы не придрались на экспертизе лучше брать расстояние между ДЭС и ТП 6м.
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

capitelka

У нас вообще ТП делают совмещенными с дизельными, так сказать "два в одном"

Sвета


Djakob

у меня ДЭС  расположена далековато от ТП, и разделяет их здание на которое будут трудится(везде пожароопасные расстояния предусмотрены) на размещение у экспертов нет претензий, но меня мучают сомнения можно ли так делать :pioneer: и ДЭС расположена практически на автостоянке.. (но решение вроде найдено-контейнерная ДЭС) да и в офисе на территории стоянки также расположена ДЭС =) не зря вышел покурить  :paint: в пятницу отпишусь..

Надежда Васильевна

#6
Расстояние от зданий и сооружений до ТП в любом случае нужно принимать в соответствии с ПУЭ, и с учетом степени огнестойкости.

Djakob

всем спасибо, топик можно закрыть, в экспертизе вопросов не  возникло  :scenic: противопожарные нормы соблюдены