KateGerish

На данный момент (2015 год)
Добрый день. Какой документ на данный момент (2015 год) более актуальный при планировке микрорайона:МГСН 1.01-99 или СНиП 2.07.01-89* ?
В частности, интересует проектирование участка вокруг школы.
по мгсн 1.01.99 : Ориентировочные размеры участков учреждений КБО  - 15 - 20 кв.м. на 1 место**
СНиП2.07.01-89*: св.  600 до 800.........40 кв.м на 1ого учащегося.

15 и 40 кв.м - разница участка почти в 2 Га для 775 школьников.
Как быть?

Thervin

#1
Пользуюсь приложение Ж из СП градостроительство (актуализированная версия вашего СНиПа). В вашем случае 40 м2 на учащегося. Экспертизу проходим и все такое.
Объекты КБО и школы/детские сады это разные вещи.

МосМодер

Набросал примерный список нормативной документации, используемых при проектировании генеральных планов школ (общеобразовательных учреждений) и детских садов (дошкольных образовательных организаций)
http://www.genplana.net/forum/index.php?action=media;sa=item;in=265


Скачивайте, комментируйте - добавлю, если что


Генплан - это то, что нас объединяет!

Ivlar

#3
Замечание экспертизы (раздел пожарка): Ширину въездных ворот на территрию школы с производственными зданиями выполнить не менее 4,5 м (п.5.38 СП 18.13330.2011).
У меня по проекту ворота - 4м; проезд - 3,5м. Я когда-то искала, но для жилых и общественных зданий в нормах про ворота ничего нет. Есть только в п. 5.3 СП 53.13330.2011 Планировка и застройка дачных участков,  но там тоже 4,5 м. Проезд - это одно, а ворота - другое, посему кивать на 3,5 требуемый противопожарный проезд не получится. Как защитить свои 4,0 м ворота.
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)

МосМодер

А у Вас на территории школы есть производственные здания? Ну и в чем проблема написать ворота 4,5 метра?
Генплан - это то, что нас объединяет!

Ivlar

Котельная, трансформаторная, напорная канализационная станция. Рядом калитка, они будут несимметричны и получится бред, это раз. Уже разработаны, это два. На других школах и поликлиниках в других организациях ставят 4,0м и замечаний нет, это три. Хочу по нормам (ссылка на СП 18 - это другая опера), это четыре.
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)

randum

Цитата: Ivlar от 14 декабря 2016, 15:36:54Как защитить свои 4,0 м ворота.
Например так:
Цитировать8.11 Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров,..
Следовательно ворот шириной 4м. более чем достаточно для безопасного проезда пожарной машины, и указать конечно же, что СП 18 не распространяется на ваш объект, те более что там написано: ширина машины (2,5 м. для пожарный) +1,5м. вот и получаются ваши 4м. А причин почему делать ворона 4,5м. на производственной территории может быть масса и без пожарных машин.

Ivlar

randum, спасибо. чтобы опровергать, надо предложить альтернативу.
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)