• Добро пожаловать на Форум Генпланистов.

Факельная установка на ЦПС

Автор Максим Юрьевич, 06 ноября 2014, 15:40:08

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Максим Юрьевич

Нужно ли ограждать территорию факельной установки ЦПС, если да, то на каком расстоянии? В ВНТП 3-85 об этом не говорится. И еще - на каком расстоянии от промыслового нефтепровода и грунтовой дороги, соединяющей две деревни, может быть факел? Район проектирования - Пермский край.

Бугор

Как раз делаю две факельные установки кислых газов. Расстояние по расчету м/у факелом и периметральным ограждением получается 48 м. Соответственно оно и регламентирует и другие расстояния.
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

Максим Юрьевич

То есть Вы берете расстояние по теплотехническому расчету, приведенному в ПБ 03-591-03, чтобы на ограждении было 2,8 кВт/м2?

mitt

ВНТП 3-85 п.2.276  ...Расстояние от ствола факела до совмещенного ограждения должно быть не менее 50 м.

ВУПП 88 п.5.22 Территория вокруг стволов отдельно стоящей факельной установки на расстоянии, определяемом расчетом, но не менее 50 м от них, должна быть ограждена и обозначена предупредительными знаками.

Максим Юрьевич

Дмитрий, ни КС, ни нефтеперерабатывающие заводы к ЦПС отношения не имеют.

tim-dmitriy

А как же п. 6.23 ВНТП 3-85? От факельного ствола для ограждения не менее 30м.
Расстояния до промысловых трубопроводов в СП 34-116-97 табл. 13.


Обьединение сообщений: 07 ноября 2014, 13:43:29

Цитата: Бугор от 06 ноября 2014, 16:03:21
Как раз делаю две факельные установки кислых газов. Расстояние по расчету м/у факелом и периметральным ограждением получается 48 м. Соответственно оно и регламентирует и другие расстояния.
48м....? Ничего что не соблюдается п. 5.22 ВУПП-88? Минимальное расстояние для факела на НПЗ до ограждения 50м.
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

Бугор

Заканчиваем объект по реконструкции Волгоградского НПЗ - рабочка. Ростовский "Лукойловский"  филиал с этим расстоянием (48м) прошел главгосэкспертизу, где расстояние обосновывал расчетом. Как то так...
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

tim-dmitriy

Цитата: Бугор от 07 ноября 2014, 14:46:24
Заканчиваем объект по реконструкции Волгоградского НПЗ - рабочка. Ростовский "Лукойловский"  филиал с этим расстоянием (48м) прошел главгосэкспертизу, где расстояние обосновывал расчетом. Как то так...
Такие эксперты... Написано четко а ВУПП-88 и СП 4.13130 что расстояние принимается по расчету, но не менее 50м
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

fuzzz

Нужно разместить два факела на территории НПЗ, склоняюсь к расстоянию 50м между ними (ВУПП-88 5.22. Территория вокруг стволов отдельно стоящей факельной установки на расстоянии, определяемом расчетом, но не менее 50м от них, должна быть ограждена и обозначена предупредительными знаками.)
Нашел еще такой норматив- ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 7.3. Для обеспечения безопасности ремонта или обслуживания
факельных оголовков расстояние между факельными стволами должно быть таким, чтобы плотность теплового потока от работающего факела на ремонтируемом факельном оголовке не превышала допустимую.

Вопрос: какое расстояние принять между факелами?

Alex748