Мини-Чат

Сегодня в 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-16, 08:36:01
vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются

2024-01-25, 16:19:52
Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду

2024-01-22, 12:49:59
Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится)


263 гостей, 1 пользователь
Пользователи
  • Всего пользователей: 10 225
  • Latest: knv1111
Stats
  • Всего сообщений: 50 886
  • Всего тем: 2 711
  • Online today: 286
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
  • Users: 1
  • Guests: 263
  • Total: 264
  • Max
Яндекс.Метрика

Противопожарные расстояния на нефте-газовых объектах

Автор fuzzz, 03 июня 2014, 12:22:23

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

fuzzz

На территории нефтебазы размещается котельная и склад топлива ЛВЖ РГС-50м3 надземно. Расстояние между ними принял 12м, в соответствии с СП 4.13131.2013 табл.4, п.6.
Вопрос: какое расстояние принять от внутреннего проезда до РГС-50м3?
Применимо ли, в данном случае, расстояние 9м от емкости до дороги СНиП 2.03.11-93, табл.11, п.3.

Denis_Che

Так ведь сам на свой вопрос и ответил)
см. СП 155.13130.2014 п.8
ЦитироватьРасстояние от расходного склада нефтепродуктов до зданий и сооружений предприятия следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6.1 СП 4.13130, до зданий и сооружений соседнего предприятия - по таблице 2 настоящего свода правил.
от проезда - по таблице. Все верно.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
[url="http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet"]http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet[/url] :preved:

fuzzz


gazus

Расстояние от ТП до устья газовой скважины?хелп

bignv

Цитата: gazus от 12 июня 2014, 16:53:24
Расстояние от ТП до устья газовой скважины?хелп
Принимайте по ПУЭ таб. 7.3.13 скважину берите как наружная взрывоопасная установка.

GUZEL

Добрый день. Кто нибудь сталкивался с солнечными модулями и ветроэлектрогенераторами на газовых кустах....какие разрывы применять.....и с какой стороны можно подьезжать к модулям?

Иван

Первый раз слышу! Оборудование куста будет запитываться от этого? или это резерв какой нибудь?

GUZEL

Это для работы кустов.....даже без дизелек. Экспериментальный выриант.