• Добро пожаловать на Форум Генпланистов.

Эксплуатируемая кровля. Стилобат. Крыша подземного паркинга

Автор Max, 18 ноября 2009, 15:56:00

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Timon_3D_Union

Насколько я понимаю у воронки гриб торчит, не? Мне просто генпланист другой сказал, что у них пожарная машина раздавила парочку еще до ввода объекта в эксплуатацию))

МосМодер

Ну значит неправильную воронку делали неправильные пчелы)
Есть и до 15 тонн
Генплан - это то, что нас объединяет!

Timon_3D_Union

Благодарю! А ссылочкой на данный каталог не поделитесь?)


Видимо это другая.. У нас расчет на Q=8 л/с... есть такие?

Mur

Уважаемые генпланисты!Возможно ли вывести воду из пониженных участков над стилобатом при помощи лотков??конкретнее вдоль проезда с отрицательным уклоном (-7 промилле).
Воронок не будет,трубу нельзя проложить,так как нет возможности заглубить ее ниже глубины промерзания грунта...Может есть какие-то варианты решения таких ситуаций?

Горошинка

Если лотком проходите - думаю, возможно.
А почему бы трубу не сделать под стилобатом, точнее под ж/б его покрытием и вывести в КЛ или в К?
В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.
                                                                         В.Скотт

Mur

Цитата: Горошинка от 22 января 2016, 10:45:39
Если лотком проходите - думаю, возможно.
Но я не представляю,каким образом?ведь вода потечет в другую сторону,как ее заставить течь наверх??или есть какие-то особые способы укладки лотков?или лотки какие-то модные?..

Цитата: Горошинка от 22 января 2016, 10:45:39
А почему бы трубу не сделать под стилобатом, точнее под ж/б его покрытием и вывести в КЛ или в К?
Уже поздно(

МосМодер

Скорее всего, можно - если не получается уклоном поверхности - то отводить уклоном дна (даже против уклона поверхности) лотков, естественно, нужно смотреть, чтобы лотки не получились метра 2 глубиной :)
Генплан - это то, что нас объединяет!

Mur

Привет!Кто-нибудь может посоветовать пирог дорожного покрытия (с возможностью проезда спецтехники) на эксплуатируемой кровле из плитки?без всяких дренажно-накопительных элементов типа стабилодрейн от цинко,за них заказчик не хочет платить,нужно что-то более стандартное...

konrat

Цитата: Mur от 25 января 2016, 15:29:07Привет!Кто-нибудь может посоветовать пирог дорожного покрытия (с возможностью проезда спецтехники) на эксплуатируемой кровле из плитки?без всяких дренажно-накопительных элементов типа стабилодрейн от цинко,за них заказчик не хочет платить,нужно что-то более стандартное...
Гидроизоляция, фрикционный и защитный слои обязательно надо,  а далее, подобрать брусчатку (по нагрузке) и материал сцепления с нижележащим защитным слоем

Yrri

Делаю проезд по подземной парковке. Сомнения возникли (что в месте сопряжения проезда по парковке и обычного проезда будет образовываться трещина (см. прикрепленный файл) Или нормально? Может есть какие-то узлы таких примыканий ?

Timon_3D_Union

Трещина будет, тут и к бабке не ходи)
Я так понимаю это абстрактная картинка? Просто может быть продолжить тогда уж стяжку под весь проезд, а под ней хорошую подготовку сделать?

Yrri

ДА это черновая картинка... спасибо, мне кажется неплохой вариант!


А вообще конструкция проезда по парковке норм?)

Yrri

А для чего нужна армированная стяжка в конструкции проезда для кровли подземного паркинга? Можно после уклонообразующего слоя из керамзита сразу гидроизоляцию с геотекстилем и верхние слои а/бетона. У меня нет запаса в см для необходимой толщины конструкции.
Или оставить армированную стяжку, но уклон создать или нижнем слоем асфальтобетона или этой стяжкой.


Проблема в том, что мааксимальную констркцию по кровле могу сделать 23 см, а минимальную 15 см

randum

Цитата: Yrri от 22 мая 2016, 11:23:21Можно после уклонообразующего слоя из керамзита сразу гидроизоляцию с геотекстилем и верхние слои а/бетона.
Так её порвет же. Поверхность засыпанная керамзитом не ровная, если на гидроизоляцию дать сверху нагрузку то её просто вомнет в эти неровности.

Yrri


Джэйн

Привет! Проектирую такую террасу-стилобат. Сомневаюсь насчет подпорной стенки и того как там будет держаться плодородный грунт. Думаю нужно сделать уступ(как показано синей линией), но не знаю какой ширины будет достаточно 0,3 -0,5 м? Вроде бы нужен геотекстиль или газонная решетка, но непонятно как ее закрепить сверху.  Посоветуйте, как лучше сделать этот узел. (Колонна - опора гранитного ограждения)

wwaldemar

Цитата: Джэйн от 07 июля 2016, 10:11:57Думаю нужно сделать уступ(как показано синей линией), но не знаю какой ширины будет достаточно 0,3 -0,5 м?
Думаю 0,5м нужно принять. 0,3м мне кажется маловато.
Цитата: Джэйн от 07 июля 2016, 10:11:57Вроде бы нужен геотекстиль или газонная решетка, но непонятно как ее закрепить сверху. 
Геотекстиль и газонная решетка применяется при уклоне откоса более 30гр.(не помню откуда правда) А 30гр. это 1:2. У вас уклон откоса 1:2,35, следовательно можно не применять укрепление,  так как заказчик в последствии может к стенке припереть за удорожание, ну или что-то подобное))
никогда не останавливайся на достигнутом!

МосМодер

Генплан - это то, что нас объединяет!

YkutYnka

Здравствуйте дорогие генпланисты!!! Есть поезд вокруг 10 эт. жил.дома ( так же он является пожарным проездом). Часть этого проезда находится над подземным гаражом. Помогите пожалуйста, какой должен  быть пирожок над эксплуатируемой кровлей гаража?

Alex748

Добрый день. Поделитесь примеров пирогов по кровле паркинга. Буду очень признателен))