Расчет водоотвода, дренажа, канав

Автор Smart, 02 ноября 2009, 11:08:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 3 гостей просматривают эту тему.

konrat

Цитата: Velik84 от 11 января 2013, 14:07:25
А никакой программки нет простенькой, где при вводе расхода воды будем получать сечение которое способно пропустить этот расход?
В MathCad-е устроит?

Velik84

Пойдет :good:
А пользоваться там сложно? Можно разобраться?)))

konrat

Цитата: Velik84 от 12 января 2013, 00:04:18
Пойдет :good:
А пользоваться там сложно? Можно разобраться?)))
Можно, если MathCad есть, и им умеешь пользоваться

Velik84

Дадите ссылочку на скачиванеие? Или загрузите пожалуйста сюда)))

tim-dmitriy

Пример расчета нагорной канавы
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

Velik84

Вторая картинка не полностью грузится((( А с какой это книжонки? Спасибо!

master-lomaster

Кто-нибудь может пояснить, как рассчитать расходы и назначить диаметр трубы дренажа мелкого заложения в автомобильных дорогах.
Питерский РМД, выложенный здесь, четко говорит, что на дороги не распространяется.
Спасибо.
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Genpl@nistka

я обычно принимаю диаметры трубы по таблице Шевелева. Выполняю небольшой гидравлический расче и все. Пока никто не сказал ничего против

Горошинка

а в Шторме (приложение к Civil 3D) кто-нибудь пробовал уже?
В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.
                                                                         В.Скотт

master-lomaster

Цитата: Genpl@nistka от 31 января 2013, 13:38:23я обычно принимаю диаметры трубы по таблице Шевелева. Выполняю небольшой гидравлический расче и все. Пока никто не сказал ничего против
Если я правильно понял, речь идет о водопроводных трубах, а у нас дренажные. Думаю, там расчет иного плана...

Цитата: Горошинка от 31 января 2013, 13:53:56а в Шторме (приложение к Civil 3D) кто-нибудь пробовал уже?
1. а зачем?
2. а соответствие нашим нормам?
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Genpl@nistka

Цитата: master-lomaster от 31 января 2013, 14:01:22Цитата: Genpl@nistka от Сегодня в 13:38:23я обычно принимаю диаметры трубы по таблице Шевелева. Выполняю небольшой гидравлический расче и все. Пока никто не сказал ничего противЕсли я правильно понял, речь идет о водопроводных трубах, а у нас дренажные. Думаю, там расчет иного плана...

А в дренажных трубах разве не вода течет??! Как мне когда-то объясняли имеется в виду не инженерная сеть, а место прохождения жидкости)

master-lomaster

Цитата: Genpl@nistka от 31 января 2013, 14:07:46А в дренажных трубах разве не вода течет??! Как мне когда-то объясняли имеется в виду не инженерная сеть, а место прохождения жидкости)
имею в виду следующее:
в дождевую канализацию, например, попало столько воды, сколько упало с неба. Поступала она с такой интенсивностью, с которой падала с неба. И тут, если я не ошибаюсь, инженеры выработали общие принципы расчета.

А в дренаж попала вода, что просочилась из окружающего грунта. по каким законам, с какой интенсивностью и в каких объемах она просачивается - то, что я хочу выяснить. Иначе как мне понять расходы?
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Genpl@nistka

Цитата: master-lomaster от 31 января 2013, 14:11:13А в дренаж попала вода, что просочилась из окружающего грунта. по каким законам, с какой интенсивностью и в каких объемах она просачивается - то, что я хочу выяснить. Иначе как мне понять расходы?
В грунт вода просачивается с поверхности, это те же осадки, в принципе(если это не грунтовые воды). Зная грунты и коэффициент фильтрации этих грунтов можно посчитать с какой скоростью будет поступать вода а дренаж. Тот же самый гидравлический расчет.

master-lomaster

Цитата: Genpl@nistka от 31 января 2013, 14:35:47В грунт вода просачивается с поверхности, это те же осадки, в принципе(если это не грунтовые воды). Зная грунты и коэффициент фильтрации этих грунтов можно посчитать с какой скоростью будет поступать вода а дренаж. Тот же самый гидравлический расчет.
Основная причина устройства сопутствующего дренажа мелкого заложения в автомобильной дороге - высокий УГВ.
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Genpl@nistka

производится строительство новой дороги или реконструкция?

master-lomaster

Цитата: Genpl@nistka от 31 января 2013, 14:42:28производится строительство новой дороги или реконструкция?
в сегодняшнем случае, новое.
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Genpl@nistka

Тогда дорогу целесообразно поднять засчет насыпи и таким образом понизить УГВ.

master-lomaster

Цитата: Genpl@nistka от 31 января 2013, 14:51:35Тогда дорогу целесообразно поднять засчет насыпи и таким образом понизить УГВ.
поднять дорогу в насыпи в городской территории? гм..

Ок, для простоты давайте предположим, что у меня реконструкция))
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Genpl@nistka

Цитата: master-lomaster от 31 января 2013, 14:55:48Ок, для простоты давайте предположим, что у меня реконструкция))
Мы отклонились от темы)))) грунтовые воды никуда не денутся, им просто нужно задать правильный ток засчет вертикальной планировки. Та вода, которая просачивается в грунт(а затем и в дренаж) рассчитывается как и на ливневку, только с использованием коэффициена фильтрации, и диаметр трубы принимается из общего объема воды плюс скорость по дренажным трубам. Принцип такой.

Обьединение сообщений: 31 января 2013, 15:10:33

а зная объем , по той же самой табл. Шевелева подтвердить, что действительно труба выбранного диаметра пропустит имеющийся объем на некоторый промежуток времени.

master-lomaster

Цитата: Genpl@nistka от 31 января 2013, 15:08:53Мы отклонились от темы)))) грунтовые воды никуда не денутся, им просто нужно задать правильный ток засчет вертикальной планировки. Та вода, которая просачивается в грунт(а затем и в дренаж) рассчитывается как и на ливневку, только с использованием коэффициена фильтрации, и диаметр трубы принимается из общего объема воды плюс скорость по дренажным трубам. Принцип такой.
Я Вам не верю. Нормы требуют осушить дорожную одежду от грунтовых вод. Вы же мне про Ерему.
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Genpl@nistka

водопонижение на период строительства

master-lomaster

Цитата: Genpl@nistka от 31 января 2013, 15:16:16
водопонижение на период строительства
только если в Брянске)
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Genpl@nistka

А в СПб про водопонижение на период строительства не слышали?))

master-lomaster

Цитата: Genpl@nistka от 31 января 2013, 15:19:29А в СПб про водопонижение на период строительства не слышали?))
В Спб проблемы с грунтами и водопонижение устраивается на постоянку.
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Genpl@nistka

Цитата: master-lomaster от 31 января 2013, 15:20:43В Спб проблемы с грунтами и водопонижение устраивается на постоянку.
Мы по-моему, про разное говорим))) видимо представление о водопонижении у нас разное. Не только в СПб проблемы с грунтами. По-моему главное, правильно направить воду в нужное место, а это чистой воды вертикалка, дренажи, каналы и пр. везде принцип один, только средства немного отличаются, я Вам предложила метод определения диаметра труб по табл. Шевелева и все (или не так звучал вопрос в теме?))