Проезд для пожарных машин без бортового камня и укрепленной кромки

Автор Demonnnnn, 19 апреля 2012, 09:30:39

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Demonnnnn

Привет всем. Возник вопрос при посадке здания склада (24х42 м) пожарный проезд с двух сторон. Условия стесненные, с одной продольной стороны ограждение! мне надо максимально посадить к ограждению! могу ли я запроектировать м/д ограждением и здание пожарный проезд без бортового камня (упл. грунт+щебень+газон) - 6 м по ФЗ 123 вплотную от ограждения до отмостки? Получается: стена склада - 1м отмостки - 6 м проезд - ограждение!.........или же по т.2 СНИП II-89-80* от ограждения до проезда 1,5м? а от склада до бордюра 3м? но бортового камня ведь нет и укрепленной кромки тоже нет!!!!!! подскажите как быть???

Лина

Мы так делали (без бортового камня), когда предусматривали грунто-щебеночное покрытие с посевом газонных трав...И по ФЗ 123 сейчас не устанавливаются минимальные расстояния от проезда до стены здания. А какое ограждение?
«Расскажи мне, и я забуду, Покажи мне, и я запомню, Дай мне попробовать, и я научусь».

Demonnnnn

я имел ввиду 6м проезд пожарный по фз 123. Ограждение рабица с колючей проволокой, сажаем склад внутри СИЗО. Меня интересует как классифицировать такой проезд с газоном сверху? и применима ли к ему таблица 2 снип II-89-80*?????


Миха

6м это расстояние в свету от стены здания до ограждения, сюда же входит и отмостка :yes:

Сергей Алекс

Теперь уже как 1,5 года надо смотреть СП 4.13130.2013. И противопожарный проезд вплотную ставить нельзя. См. главу 8
Делай, что должен и..., будь, что будет.