Пожарный разрыв. Торгово-офисное здание.

Автор z1ondr, 13 марта 2014, 17:38:29

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

z1ondr

Нужно запроектировать 5ти эт-е торгово-офисное здание на участке размерами 17х38 на пересечении двух улиц (схема прилагается). Вопрос: сколько нужно отступить от прилегающего участка и нужно ли организовать пожарный объезд вокруг него беря в счет то, что на соседнем участке предполагается в перспективе строительство жилого многофункционального комплекса.

Бугор

Решать все нужно в комплексе. У вас должен быть градплан участка. Подъезд пожарных машин к вашему зданию должен быть обеспечен с двух продольных сторон. Нужно смотреть еще на съемку, могут быть нюансы.
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

mitt

Почему с двух сторон, здание же шириной меньше 18 м?

Denis_Che

Для гражданских объектов определяющий является не ширина, а высота. Так вот, если высота менее 18м - то можно с одной стороны. Пункт 8,2 в Сп 4.13130 - для промки