проектирование противопожарных выездов с автостоянок

Автор Lady-Lo, 05 октября 2009, 09:06:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Lady-Lo

Подскажите пожалуйста сколько противопожарных (аварийных) выездов надо проектировать с автостоянки? Какой норматив, пункты?
У меня две проблемы  - 1) открытая придорожная автостоянка (с выездом на 2 категорию дороги) на 95 машино-мест, в том числе 50 машино-мест для грузового автотранспорта.
                                  2) встроенная автостоянка в жилой дом (в подвале) на 30 машино-мест.

wwaldemar

Согласно СНиП 21-02-99* п.5.11 - 5.14 допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 2.
Также можно воспользоваться ТСН 21-30-2001 или ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАРАЖИ - СТОЯНКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ :declare:
никогда не останавливайся на достигнутом!

Max

Вопрос очень сложный. Тут надо кучу информаци проанализировать.
Если именно выездов то
По пунктам
1) ну тут минимум 2-ва - иначе я хотелбы взглянуть на эту стоянку где грузовик разворачивается.
2) минимум один - вьезд-выезд
многое зависит от класса подземной стоянки
это минимум СНиП 21-02-99, ВСН 01-89, НПБ 110-99 ну и градостроительный - пункт СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

- конкретных норм я не видел на количество вьездов выездов. Это упоминается только в снипе промышленные зд и сооруж. там от площади участка = кол-во пож. проездов.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

Rina

Предприятия площадью более 5 га должны иметь не менее 2-х въездов (СНиП Ген.планы пром. предприятий, п.3.43)