Форум Генпланистов

Общие вопросы => Нефте-газовая и горная отрасли => Тема начата: Максим Юрьевич от 06 ноября 2014, 15:40:08

Название: Факельная установка на ЦПС
Отправлено: Максим Юрьевич от 06 ноября 2014, 15:40:08
Нужно ли ограждать территорию факельной установки ЦПС, если да, то на каком расстоянии? В ВНТП 3-85 об этом не говорится. И еще - на каком расстоянии от промыслового нефтепровода и грунтовой дороги, соединяющей две деревни, может быть факел? Район проектирования - Пермский край.
Название: Факельная установка на ЦПС
Отправлено: Бугор от 06 ноября 2014, 16:03:21
Как раз делаю две факельные установки кислых газов. Расстояние по расчету м/у факелом и периметральным ограждением получается 48 м. Соответственно оно и регламентирует и другие расстояния.
Название: Факельная установка на ЦПС
Отправлено: Максим Юрьевич от 06 ноября 2014, 17:07:47
То есть Вы берете расстояние по теплотехническому расчету, приведенному в ПБ 03-591-03, чтобы на ограждении было 2,8 кВт/м2?
Название: Факельная установка на ЦПС
Отправлено: mitt от 07 ноября 2014, 09:27:22
ВНТП 3-85 п.2.276  ...Расстояние от ствола факела до совмещенного ограждения должно быть не менее 50 м.

ВУПП 88 п.5.22 Территория вокруг стволов отдельно стоящей факельной установки на расстоянии, определяемом расчетом, но не менее 50 м от них, должна быть ограждена и обозначена предупредительными знаками.
Название: Факельная установка на ЦПС
Отправлено: Максим Юрьевич от 07 ноября 2014, 09:42:32
Дмитрий, ни КС, ни нефтеперерабатывающие заводы к ЦПС отношения не имеют.
Название: Факельная установка на ЦПС
Отправлено: tim-dmitriy от 07 ноября 2014, 13:41:09
А как же п. 6.23 ВНТП 3-85? От факельного ствола для ограждения не менее 30м.
Расстояния до промысловых трубопроводов в СП 34-116-97 табл. 13.


Обьединение сообщений: 07 ноября 2014, 13:43:29

Цитата: Бугор от 06 ноября 2014, 16:03:21
Как раз делаю две факельные установки кислых газов. Расстояние по расчету м/у факелом и периметральным ограждением получается 48 м. Соответственно оно и регламентирует и другие расстояния.
48м....? Ничего что не соблюдается п. 5.22 ВУПП-88? Минимальное расстояние для факела на НПЗ до ограждения 50м.
Название: Факельная установка на ЦПС
Отправлено: Бугор от 07 ноября 2014, 14:46:24
Заканчиваем объект по реконструкции Волгоградского НПЗ - рабочка. Ростовский "Лукойловский"  филиал с этим расстоянием (48м) прошел главгосэкспертизу, где расстояние обосновывал расчетом. Как то так...
Название: Факельная установка на ЦПС
Отправлено: tim-dmitriy от 07 ноября 2014, 15:23:03
Цитата: Бугор от 07 ноября 2014, 14:46:24
Заканчиваем объект по реконструкции Волгоградского НПЗ - рабочка. Ростовский "Лукойловский"  филиал с этим расстоянием (48м) прошел главгосэкспертизу, где расстояние обосновывал расчетом. Как то так...
Такие эксперты... Написано четко а ВУПП-88 и СП 4.13130 что расстояние принимается по расчету, но не менее 50м
Название: Факельная установка на ЦПС
Отправлено: fuzzz от 09 июня 2015, 14:38:13
Нужно разместить два факела на территории НПЗ, склоняюсь к расстоянию 50м между ними (ВУПП-88 5.22. Территория вокруг стволов отдельно стоящей факельной установки на расстоянии, определяемом расчетом, но не менее 50м от них, должна быть ограждена и обозначена предупредительными знаками.)
Нашел еще такой норматив- ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 7.3. Для обеспечения безопасности ремонта или обслуживания
факельных оголовков расстояние между факельными стволами должно быть таким, чтобы плотность теплового потока от работающего факела на ремонтируемом факельном оголовке не превышала допустимую.

Вопрос: какое расстояние принять между факелами?
Название: Факельная установка на ЦПС
Отправлено: Alex748 от 09 июня 2015, 15:01:12
Высота ствола факела или по расчету на плотность теплового расчета(технологи должны расчитать в зависимости от сжигаемого факела)