Shoutbox

galnikolay: Ограждение 2020 May 29 23:18:53

galnikolay: Ограждение 2020 May 29 23:18:37

CHESNOK: aSe__Возможно у вас чертеж не блы сохранен перед экспортом. Он экспортирует последний сохраненный вариант чертежа без листов 2020 May 29 03:14:11

g.ss: Конструкция железнодорожного переезда. Переезд через ж/д путь 2020 May 27 12:10:02

aSe___: То есть, модель вся переносится, а листы пропадают и появляются стандартные Лист 1, Лист 2 2020 May 22 08:19:33

aSe___: Всех приветствую. При экспорте из Цивила в втокадовский файл, пропадают листы на автокадовском файле. Кто нибудь сталкивался с таким? 2020 May 22 08:18:19

НаталиРнД: Ага, разобралась, это общий чат! Люди добрые помогите найти обсуждение с вертикальной роторной парковкой. 2020 May 22 06:36:06

AltX: Недавно работаю в должности генпланиста, хотелось бы полезной литературы по организации рельефа. Может ссылочка на похожую тему есть? 2020 May 21 14:32:25

AltX: Всем привет! 2020 May 21 14:30:56

lediinei: вертикальная планировка застроенной территории 2020 May 21 12:46:08

Расстояние от дизель-генератора до КТПСН (подстанции)

Автор Velik84, 29 Марта 2011, 03:04:08

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Alisa_Kh

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
Имеется ДГУ в защитном кожухе  номинальной мощности 100 кВт и резервной 110 кВт, емкость бака электростанции - 180 литров.
Вопрос состоит в том, что непонятно, на каком минимальном расстоянии от резервуаров СУГ (на АЗС), здания сервисного обслуживания водителеи и пассажиров, площадки АЦ, ТРК может находится данная установка. Т.к. это не здание и не сооружение, а также не помещение, таблица 4 СП 4.13130.2013 в данном случае неприменима. В ПУЭ также нет нормативов на ДГУ.
Спасибо!

Марина

Алиса, я так понимаю ДГУ будет располагаться в блок-боксе? Блок-бокс рассматривается как здание (обычно степень огнестойкости 0, т.к. выполняется из сендвич-панелей). Значит т. 4 СП 4.13130.2013 действует.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

Alisa_Kh

Марина,
Цитата: Марина от 09 Сентября 2015, 09:54:53
Алиса, я так понимаю ДГУ будет располагаться в блок-боксе? Блок-бокс рассматривается как здание (обычно степень огнестойкости 0, т.к. выполняется из сендвич-панелей). Значит т. 4 СП 4.13130.2013 действует.


А почему блок-бокс рассматривается как здание? У него ведь нет фундамента

Марина

Почему это нет? Как минимум он будет сидеть на ж/б плитах, будет стационарным... В общем у нас экспериза так пропускала.