Shoutbox

Дмитрий2003: Добрый день, как сделать интерполяцию от парковки до здания ФОК если мест парковочных 75м/м. Заранее спасибо. 2020 Dec 03 10:10:50

София К: Здравствуйте, коллеги. Прошу подсказать мне, где найти информацию о расстояниях междк многоэтажными жилыми домами? В СП 42.13330 говорится о расстояниях для домов толь 2020 Dec 02 07:07:32

Юлия Паздникова: СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности  тут нету? 2020 Nov 18 06:18:44

Evelina: Добрый день! Подскажите пожалуйста, расстояние от устья скважин до лвж и нефтяной ёмкостью, где можно посмотреть расстояние или какое должно быть? 2020 Nov 17 19:17:25

Denis_Che: серия 3.501.3-183 и 3.501.3-187 2020 Nov 17 09:41:38

DES_OF: Народ где взять чертижи и объемы рвбот на меал.гофр.труюу 2020 Nov 16 17:35:20

DES_OF: трубы 2020 Nov 16 17:34:13

Max: Можно к любой точке - главное чтобы её не снесли. главное задать привязку 2 координатами или координатой с углом 2020 Nov 13 14:52:49

Max: Да конечно можно 2020 Nov 13 14:51:46

Пользователей
Stats
  • Всего сообщений: 51091
  • Всего тем: 2702
  • Online Today: 63
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 1
Guests: 51
Total: 52

Расстояние от РВС до емкостей дренажный

Автор Gaji4eNka, 13 Октябрь 2020, 15:27:15

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Gaji4eNka

Добрый день!
Необходимо разместить емкость дренажную рядом с каре РВС для самотечного слива утечек с РВС. 
По каким нормам необходимо располагать емкость. Емкость типа ЕП дренажная, подземная.

Лазила по интернету, находила норму, что не менее диаметра РВС, но НТД, на которую ссылались уже недействующее.
Может, кто сталкивался с таким моментом?

Также интересует расстояние не только от РВС но и от зданий/сооружений от которых производится самотечный сбор утечек ЛВЖ, ГЖ в те же емкости подземные (например от Насосной внутрипарковой перекачки и емкости дренажной).
Пункт 8.10 СП 155.13130.2014 гласит:
Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть подземным и располагаться снаружи здания на расстоянии не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м от стен с проемами.
Можно ли идентифицировать требуемое расстояние по данной норме?

StudentForever

Цитата: Gaji4eNka от 13 Октябрь 2020, 15:27:15Необходимо разместить емкость дренажную рядом с каре РВС для самотечного слива утечек с РВС.
По каким нормам необходимо располагать емкость. Емкость типа ЕП дренажная, подземная.
СП 155.13130 табл. 3, п. 11 от стенки РВС не меньше  20 метров. Подземная емкость ЕПП - это наружная установка дренажной системы.


Цитата: Gaji4eNka от 13 Октябрь 2020, 15:27:15Также интересует расстояние не только от РВС но и от зданий/сооружений от которых производится самотечный сбор утечек ЛВЖ, ГЖ в те же емкости подземные (например от Насосной внутрипарковой перекачки и емкости дренажной).
СП 4.13130, СП 155.13130