Мини-Чат

2024-06-04, 16:39:16
АлексейQQ: Подработка для генпланиста из СПб

2024-05-29, 16:38:19
Ася: добрый день. может, кто подскажет режим регулирования 200 м МКАД. Какое ПП назначает 200м. благодарю

2024-05-24, 05:16:38
vargrah: Макс, сайт форму в закладках как TestITIT

2024-05-14, 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!


61 гостей, 0 пользователей
Пользователи
  • Всего пользователей: 10 235
  • Latest: Алнат
Stats
  • Всего сообщений: 50 889
  • Всего тем: 2 711
  • Online today: 101
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
  • Users: 0
  • Guests: 61
  • Total: 61
Яндекс.Метрика

Стык трубопровода

Автор karih-mariya_92, 25 октября 2018, 11:27:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

karih-mariya_92

Здравствуйте! где можно найти требования к тому что не допускается размещение стыка полиэтиленового трубопровода в гильзе при проходе через стенку колодца и есть ли норматив на минимальное расстояние от шва трубопровода до стенки колодца?

Max

Добрый!

СНиП 3.05.04-85
СП 129.13330.2011​3.23.


Поперечные сварные соединения должны быть расположены на расстоянии не менее чем:

       
  • 0,2 м от края конструкции опоры трубопровода;
  • 0,3 м от наружной и внутренней поверхностей камеры или поверхности ограждающей конструкции, через которую проходит трубопровод, а также от края футляра.
СНиП 2.04.02-84* еще есть нормативы на производство работ, где в футляре стыки должны быть проверены на выходе из футляров.
Обязательно добавь схему вопроса ?!