Shoutbox

Max: ВСем привет! 2020 Aug 03 10:56:29

Timon_3D_Union: добавил в старую тему) 2020 Jul 28 10:17:45

Timon_3D_Union: Привет! А в какую тему про подработку писать? 2020 Jul 28 10:01:47

Ivlar: я перевожу, но примерно., для себя это не несет юридической силы 2020 Jul 21 16:10:00

Ivlar: но выполнять проект надо по постановлению 87, а рабочку по ГОСТ 21.508-93 2020 Jul 21 16:09:14

Ivlar: джангар, уметь вы можете 2020 Jul 21 16:07:24

karel: Джангар, не знаю насчёт умения, а вот данных для перевода (ключей или как правильно) у нас быть не должно. Кадастровые инженеры и геодезисты обычно этим занимаются. 2020 Jul 21 12:18:10

Джангар: Добрый день,  коллеги! Коротенький вопрос. Должен ли генпланист уметь переводить координаты  из одной системы в другую? Спасибо. Важно мнение. 2020 Jul 20 11:07:22

Marina2020: Добрый день. Интересует есть ли в законе что детская площадка не должна иметь прямой выход на проезжую часть? 2020 Jul 19 19:00:50

karel: Ivlar, если они сохраняются, то конечно входят. Как иначе может быть? 2020 Jul 18 16:53:27

Расстояние от дизель-генератора до КТПСН (подстанции)

Автор Velik84, 29 Марта 2011, 03:04:08

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Alisa_Kh

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
Имеется ДГУ в защитном кожухе  номинальной мощности 100 кВт и резервной 110 кВт, емкость бака электростанции - 180 литров.
Вопрос состоит в том, что непонятно, на каком минимальном расстоянии от резервуаров СУГ (на АЗС), здания сервисного обслуживания водителеи и пассажиров, площадки АЦ, ТРК может находится данная установка. Т.к. это не здание и не сооружение, а также не помещение, таблица 4 СП 4.13130.2013 в данном случае неприменима. В ПУЭ также нет нормативов на ДГУ.
Спасибо!

Марина

Алиса, я так понимаю ДГУ будет располагаться в блок-боксе? Блок-бокс рассматривается как здание (обычно степень огнестойкости 0, т.к. выполняется из сендвич-панелей). Значит т. 4 СП 4.13130.2013 действует.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

Alisa_Kh

Марина,
Цитата: Марина от 09 Сентября 2015, 09:54:53
Алиса, я так понимаю ДГУ будет располагаться в блок-боксе? Блок-бокс рассматривается как здание (обычно степень огнестойкости 0, т.к. выполняется из сендвич-панелей). Значит т. 4 СП 4.13130.2013 действует.


А почему блок-бокс рассматривается как здание? У него ведь нет фундамента

Марина

Почему это нет? Как минимум он будет сидеть на ж/б плитах, будет стационарным... В общем у нас экспериза так пропускала.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

TinyPortal © 2005-2019