Противопожарные расстояния на нефте-газовых объектах

Автор fuzzz, 03 июня 2014, 12:22:23

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

fuzzz

На территории нефтебазы размещается котельная и склад топлива ЛВЖ РГС-50м3 надземно. Расстояние между ними принял 12м, в соответствии с СП 4.13131.2013 табл.4, п.6.
Вопрос: какое расстояние принять от внутреннего проезда до РГС-50м3?
Применимо ли, в данном случае, расстояние 9м от емкости до дороги СНиП 2.03.11-93, табл.11, п.3.

Denis_Che

Так ведь сам на свой вопрос и ответил)
см. СП 155.13130.2014 п.8
ЦитироватьРасстояние от расходного склада нефтепродуктов до зданий и сооружений предприятия следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6.1 СП 4.13130, до зданий и сооружений соседнего предприятия - по таблице 2 настоящего свода правил.
от проезда - по таблице. Все верно.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
[url="http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet"]http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet[/url] :preved:

fuzzz


gazus

Расстояние от ТП до устья газовой скважины?хелп

bignv

Цитата: gazus от 12 июня 2014, 16:53:24
Расстояние от ТП до устья газовой скважины?хелп
Принимайте по ПУЭ таб. 7.3.13 скважину берите как наружная взрывоопасная установка.

GUZEL

Добрый день. Кто нибудь сталкивался с солнечными модулями и ветроэлектрогенераторами на газовых кустах....какие разрывы применять.....и с какой стороны можно подьезжать к модулям?

Иван

Первый раз слышу! Оборудование куста будет запитываться от этого? или это резерв какой нибудь?

GUZEL

Это для работы кустов.....даже без дизелек. Экспериментальный выриант.