• Добро пожаловать на Форум Генпланистов.

Очистные сооружения подскажите

Автор Игорь, 03 мая 2012, 14:40:57

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Игорь

Здравствуйте подскажите по моей ситуации.
-есть генплан участка прямоугольной формы 0,6га, на нем есть существующий гараж 36 на 18 и другие здания которые находятся на противопожарном расстоянии друг от друга, проектируется мойка для машин, она будет пристроенная к гаражу по длинной стороне 36 на 12.
С двух сторон гаража и мойки стоит ограждение примерно 7м с одной стороны и 1 с другой.
На территории есть ливневые колодца городской сети-могу ли я туда сбрасывать ливневку или надо ставить очистные сооружения а уж потом в ливневку?
Для мойки требуются очистные тоже, могу ли я их сделать встроенными в мойку или пристроенными, так как нет места ставить отдельно на противопожарном расстоянии?
Я правильно понимаю что  расположение очистных должно быть с соблюдением противопожарных норм?

Есть сомнения в правильности выбора заказчиком очистных для мойки, подскажите как ее выбрать и какая нужна. (мойка предположительно для автобусов, газель и т.д. на 1 м/место мокрое и одно сухое
против расширения нато на Восток

ИИррииннаа

Цитата: Игорь от 03 мая 2012, 14:40:57
могу ли я туда сбрасывать ливневку или надо ставить очистные сооружения а уж потом в ливневку?
Нет. ВСН 01-89 п.3.10 - 3.13 ищите нужное.
Цитата: Игорь от 03 мая 2012, 14:40:57
могу ли я их сделать встроенными в мойку или пристроенными, так как нет места ставить отдельно на противопожарном расстоянии?
Я правильно понимаю что  расположение очистных должно быть с соблюдением противопожарных норм?
ВСН 01-89 п. 3.13

Игорь

Спасибо, я правильно понял что или внутри надо или на 6 м как минимум относить, так как они у меня скорее всего будут наземно-подземные?, правда у меня здания эти стоят так: гараж 36 на 12  к нему пристраивается по длинной стороне мойка 36 на 7, а вот очистные не к мойке, а к гаражу пристраивается, так как у мойки ворота стоят выезд из мойки. И наверно эти очистные должны быть не только для мойки но и для стоянки тоже?
против расширения нато на Восток

ИИррииннаа

Цитата: Игорь от 03 мая 2012, 22:07:19
я правильно понял что или внутри надо или на 6 м как минимум относить
Да.
Цитата: Игорь от 03 мая 2012, 22:07:19
И наверно эти очистные должны быть не только для мойки но и для стоянки тоже?
Да. Все поверхностные стоки со стоянки должны очищаться.

Игорь

Спасибо Вам за ответ и за ВСН, очень пригодится.

против расширения нато на Восток

Ivlar

А очистные в площадь застройки как включать? Только люки, если они подземные? А если не известно, какой фирмы, а только зарезервировано на генплане под них место?
И близко по теме: подземные пожарные резервуары не включают в площадь застройки?
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)

Djakob

Очистные по контуру (не колодцы), также пож.резервуары включаем в площадь застройки
(если промка, читаем СП18 Прил.В, Примечания)

Ivlar

Селитебная часть: мойка и общественное здание. А если не известны подземные габариты очистных?
Сумма застройки, зеленки и покрытий не даст сумму участка, т.к. над резервуарами - проезд. Как вы это отражаете в чертежах? Пром. объекты не делала, поэтому такие вопросы.
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)

Djakob

покрытия учитывать так же как и в арках зданий :yes:  в листе благоустройства или дополнить еще в балансе территории, куда входит покрытие написать в т.ч. 150м2 тротуара например