Подскажите, кто сталкивался расстояние от котельной, она же дизельная в составе склада до станции отчистки канализационных стоков (но не с нефтью и нефтепродуктами), сам взял по степени огнестойкости с перестраховкой порядка 18 метров, теперь задумался, а правильно ли

mitt

PozitiFF котельная в составе склада дизтоплива? Если это действительно так, то можно посмотреть СНиП 2.11.03-93

2.1. Минимальные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами до других объектов следует принимать по табл. 2.

9. Очистные канализационные сооружения и насосные станции не относящиеся к складу - минимальное расстояние 40м.