Shoutbox

МосМодер: Катюша, да 2020 Jan 27 14:58:24

Гена: Раз никто не откликается - значит не практично .... 2020 Jan 27 10:27:21

Катюша: Доброе утро! Кто-нибудь еще работает по генплану в архикаде??? 2020 Jan 27 09:35:35

CHESNOK: Всем привет я Катюша )) 2020 Jan 27 03:40:53

Kozlov Mikhail: На вопрос куда писать ответил. там где задали его. По архикаду не подскажу 2020 Jan 26 12:40:49

Катюша: Объясните, пож., где все-таки здесь писать свои вопросы и ответы??? 2020 Jan 25 18:25:29

Катюша: Кто знает, как создавать блоки типа динамических блоков Автокада только в Архикаде? 2020 Jan 25 17:58:01

Катюша: А, как здесь писать сообщения и вопросы? 2020 Jan 25 17:54:19

Катюша: Добрый вечер всем! Меня зовут Екатерина. Я первый раз на форуме.  2020 Jan 25 17:38:12

Max: Спасибо, исправили! 2020 Jan 25 00:28:18

Котельные установки

Автор Max, 29 Ноября 2011, 13:48:34

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Горошинка

Верно подметил, Владимир! Просто люди пиарятся на любых форумах, на авось, бесплатно. У нас на форуме, конечно, и заказчики есть, и инвесторы, и просто хорошие люди. Но за все в этой жизни надо платить, а специалисты по разработке и монтажу котельных этого не хотят понять (даже со второго раза)...
В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.
                                                                         В.Скотт

Ant-on-Line

Возможно обсуждалось, но я перерыл форум и не нашел! Мой вопрос относиться скорее к противопожарным разрывам, но я решил написать здесь, так как все таки это касается котельной.
   Я размещаю котельную на территории предприятия, основное топливо - газ, но нужно предусмотреть резервное (аварийное) - дизель (10 м3 - на трое суток, если руководствоваться СП 89.13330.2012 "Котельные установки" таб. 13.1).
  По СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов" таб. 9 это расходный склад нефтепродуктов и расстояния до зданий и сооружений принимаются согласно СП "Генеральные планы промышленных предприятий", там естественно разрывов таких не указано, значит нужно руководствоваться пожарными нормами. Но СП 4.13130.2013 регламентирует расстояния до полноценных складов нефти и нефтепродуктов (в общем то один в один со СНиП Склады нефти), ФЗ-123 так же + до склада горючих жидкостей таб.13.
   Логично предположить что мой расходный склад топлива это всего лишь (к примеру) "помещение расходных баков", и лучше его сделать вообще пристроенным к котельной, и даже вроде бы пожарные согласовываю такие пристрои до 50м3 (пока не сталкивался не знаю). Но не хочется идти на экспертизу без 100% уверенности в правильности действий, тем более что пожарные нормы задают огромные разрывы между зданиями. Я хочу сделать это помещение пристроенным к котельной, если кто сталкивался с таким объектом подскажите пожалуйста, поделитесь опытом прохождения экспертизы, или дайте ссылку на нормативный документ который точно регламентирует возможность пристроенного склада?

gazus

Цитата: Ant-on-Line от 29 Января 2014, 14:14:41СП "Генеральные планы промышленных предприятий", там естественно разрывов таких не указано

А вот и указано...
СНиП 2.11.03 ссылается не на СП, а на СНиП по генпланам, в котором как раз ваша ситуация нормируется по табл.2 (12-18м), равно как и в СП4  по табл.4+п.6.1.9

Ant-on-Line

Артем, спасибо за помошь!
Вообще мне уже помогли, подсказали, я просто не внимательно прочитал СП 4.13130.2013. Там есть пункт 6.9.12 разрешающий пристраивать помещения с резервуарами для топлива к котельной!

dim-87

Цитата: Max от 29 Ноября 2011, 13:48:342.7. Расстояния до жилых и общественных зданий следует принимать:

    от зданий, сооружений котельной, а также от установленного на открытых площадках оборудования - по санитарным нормам допускаемого уровня шума в жилой застройке;


Есть котельная БМК-4,8 (Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.) кто нибудь подскажет как определить какое расстояние должно быть от неё до жилого многоквартирного здания?
Честно сказать не понял как это определить... 

Djakob

Нужно знать степень огнестойкости БМК и дома, потом смотреть по таблице 1 СП4
Но, не думаю что эти разрывы помогут, т.к. необходимо расстояние рассчитать по выбросам (согласно санпин), делает это эколог.. Выдайте задание и спите спокойно..

wveta4ka

Добрый день!
подскажите пожалуйста, нужно сделать благоустройство кательной.
требуется сделать навес, для хранения топлива, площадку для сбора мусора и золы.


впервые имею дело с котельной. подскажите чем нужно пользоваться, где можно найти нормативные расстояния.
нормы нужно белорусские.

Yrri

Размещаю Блочно-модульную котельную. К ней пристраивается здание для установки резервуаров для топлива. (согласно п. 6.9.12 СП4.13130.2013)

Какое минимальное расстояние до общественного здания необходимо выдержать? Ведь это уже не обычная котельная, а закрытый склад ЛВЖ?  А в соответствии с п.6.1.14 Расстояние до закрытых складов принимаются согласно таблице 4 сп4.13130.2013?



zubik

Можно ли считать котельную, работающую на электричестве и нагревающую масло в качестве теплоносителя, как распредустройство и смотреть расстояния по ПУЭ?

TinyPortal © 2005-2019