Форум Генпланистов
Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: poncka123456789 от 29 июня 2011, 22:41:43
Вопрос возник по следующей причине:
- Заказчик хочет поликлинику 2 этажа длинной стороной приставить к дому культуры на расстоянии - 8 м (расстояние проходит по фз№123 здания оба С1 и II). По фз№123 получается, что к общественному зданию в 2 этажа можно делать пожарный проезд только с одной стороны.
- А мне кажется, что данном случае необходио сделать проезды для пожарный машин
с 2х сторон!!!
По причине двусторонней ориентации помещений поликлиники, потому что окна выходят из кабинетов на две стороны и со стороны дома культуры нужно тоже эвакуировать и тушить. Вследствие вышесказанного нужно между зданиями сделать 16 м - тоесть минимальное расстояние от проезда до здания - 5 м к тому и другому и собственно проезд - 6м
Подскажите права ли я?
и нормируется ли расстояние от проезда до здания в 5 м?
(потому как видела я это только в Снипе градостроительство, а в фз минимум вообще не указан)
Если в поликлинике предусмотрен стационар (что иногда бывает), то вообще придется делать подъезд со всех сторон.
8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;
Я бы уговаривал заказчика и делал 2 проезда. Мне кажется, иначе пожарники заставят переделывать. :download: