Вопрос :
Необходимо ли учитывать сзз от очистных до обьектов пищевой промышленности находящихся на одном предприятии ?
В санпине есть п. 7.1.13 (Санпин 1200-03) хитрые моменты.
В моем понимании внутри предприятия сзз не может быть.
Если это была бы не пищ. пром. тогда без вопросов, а как быть с пищевой.
100 метровая зона ,разве нет?? посмотрю-ка еще раз,эт я по памяти
Всегда СЗЗ оставляю для очистных, даже внутри площадки. Размер вроде небольшой, зависит от производительности очистных - от 15 м.
у меня 5 т. м3
получается там 200 и 300 с полями
Для 5 тыс.м3 /сутки по таблица 7.1.2:
Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения - 20 м.
Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки - 200 м.
Как ЛОС не получается очистные рассматривать? У тебя с открытыми отстойниками?
Примечаний еще там много, может попадаешь под один из пунктов?
да вот как раз открытые.
Под ЛОС - подразумевается что-то на подобе фильтр-патрона или локальную очистку пром вода до уровня канализации.
Блин как это дело сократить.
Max!
Не надо открытые. Возьми очисные для оборотного водоснабжения (блочная комплектная установка). на 2 куба в час она будет стоить 75 тыс руб, на 5 куб- 160 т руб. Отстойник, из которого будет забираться вода на очистку тоже закрыть. В итоге очищеный сток можно сбрасывать в канализацию, либо использовать в технических целях
В очистных я не специалист, но мне тоже всегда казалось, что открытые отстойники - прошлый век, лягушек разводить :yes:
Цитата: konrat от 22 июня 2011, 11:31:02
Max!
Не надо открытые. Возьми очисные для оборотного водоснабжения (блочная комплектная установка). на 2 куба в час она будет стоить 75 тыс руб, на 5 куб- 160 т руб. Отстойник, из которого будет забираться вода на очистку тоже закрыть. В итоге очищеный сток можно сбрасывать в канализацию, либо использовать в технических целях
5 тыс. куб сутки???
да 5 т в сутки. (расчетное)
Век может и прошлый. Да вот только нового ни чего не изобрели.
Пруды отстойники были и есть. Единственное могут реактивов добавить для обеззараживания и все.
Был объект - завод по производству чипсов. ЛОС закрытого типа, проект выполнялся сторонней организацией (по отдельному договору). Годовой объем стоков в ЛОС - 111360 м3/год (в 16 раз меньше конечно). В ЛОС была заложена система отделения крахмала. Экологом принята СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - 50 м. Территория ЛОС огорожена по периметру, со своим персоналом, режимное предприятие.
Если интересно - фрагменты этого проекта:
Подскажите, пожалуйста. Имеется площадка локальных очистных сооружений на товарно-сырьевом парке нефти и нефтепродуктов (не пищевое производство! :). По санпину по таблице 7.1.2 санитарная зона 20 м. До воды чуть более 110 м.
1. Какие требования должны быть учтены по организации санитарно-защитной зоны внутри на предприятии? Необходимо ли делать ограждение вокруг площадки?
2. Имеются 2 резервуара-усреднителя промливневых сточных вод по 5000 м3. Необходимо ли делать обвалование вокруг них?
Здоровущие резервуары. Что-то сомнительно насчет 20м.
Цитата: Kumiko от 01 февраля 2012, 14:21:22
Здоровущие резервуары. Что-то сомнительно насчет 20м.
максимальный суточный расход стока - 9400 м3/сут, производительность очистных сооружений - 3140 м3/сут. :)