озадачили меня расположить на территории промышленного характера склад пентана ,габариты выдали 8.80х3.70,это где будет хранится пентан,может кто сталкивался с нормами или СЗЗ,Я пока нашла только РД 39-135-94. Нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов (взамен ОНТП 1-86 (ОНТП 51-1-86))
но как то там витиевато описано
Промышленное предприятие какое? Завод, склад или что?
производство сэндвич-панелей
Раз это обычное промпредприятие то принимаем по СП 4.13130.2009 табл. 3 как для легковоспламеняющихся жидкостей ( т.к пентан-это ЛВЖ). Расстояние будет зависить от объема, но в твоем случае, учитывая габариты то думаю что емкость не более 300м3.
Ну и гадость ваш пентан.
Могу предложить в помощь
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/487839/1Приложение в инете нашел.
А СДЯВ в библиотеку залил. [smg id=26 type=av]
ПБ 03-110-96 в 2003 году отменен и в настоящее время недействующий, к тому же он распространялся на склады под давлением. В нашем случае, я думаю что это просто емкость для хранения ЛВЖ в составе расходного склада предприятия (для нужд производства), поэтому здесь вполне примениема глава 10 СНиП 2.11.03-93 табл.10.
Думаю, можно посмотреть и
СП 4.13130.2009.
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям http://www.genplana.net/forum/MGalleryItem.php?id=27По последнему объекту спец по ПБ все оттуда вытаскивал
здорово, большое спасибо ребята!!!беру в оборот :good: