Форум Генпланистов

ПОС, Экология, Технология => Экология => Тема начата: Kitana от 24 мая 2011, 12:41:55

Название: Расположение склада пентана (взрывоопасн.вещ-во)
Отправлено: Kitana от 24 мая 2011, 12:41:55
озадачили меня расположить на территории промышленного характера склад пентана ,габариты выдали 8.80х3.70,это где будет хранится пентан,может кто сталкивался с нормами или СЗЗ,Я пока нашла только РД 39-135-94. Нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов (взамен ОНТП 1-86 (ОНТП 51-1-86))
но как то там витиевато описано
Название: Re: Расположение склада пентана (взрывоопасн.вещ-во)
Отправлено: tim-dmitriy от 24 мая 2011, 12:56:12
Промышленное предприятие какое? Завод, склад или что?
Название: Re: Расположение склада пентана (взрывоопасн.вещ-во)
Отправлено: Kitana от 24 мая 2011, 13:02:15
производство сэндвич-панелей
Название: Re: Расположение склада пентана (взрывоопасн.вещ-во)
Отправлено: tim-dmitriy от 24 мая 2011, 13:57:07
Раз это обычное промпредприятие то принимаем по СП 4.13130.2009 табл. 3 как для легковоспламеняющихся жидкостей ( т.к пентан-это ЛВЖ). Расстояние будет зависить от объема, но в твоем случае, учитывая габариты то думаю что емкость не более 300м3.
Название: Re: Расположение склада пентана (взрывоопасн.вещ-во)
Отправлено: Max от 24 мая 2011, 14:03:51
Ну и гадость ваш пентан.

Могу предложить в помощь http://www.complexdoc.ru/ntdtext/487839/1

Приложение в инете нашел.

А СДЯВ в библиотеку залил. [smg id=26 type=av]

Название: Re: Расположение склада пентана (взрывоопасн.вещ-во)
Отправлено: tim-dmitriy от 24 мая 2011, 14:18:52
ПБ 03-110-96 в 2003 году  отменен и в настоящее время недействующий, к тому же он распространялся на склады под давлением. В нашем случае, я думаю что это просто емкость для хранения ЛВЖ в составе расходного склада предприятия (для нужд производства), поэтому здесь вполне примениема глава 10  СНиП 2.11.03-93 табл.10.
Название: Re: Расположение склада пентана (взрывоопасн.вещ-во)
Отправлено: МосМодер от 24 мая 2011, 14:30:02
Думаю, можно посмотреть и СП 4.13130.2009.
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
http://www.genplana.net/forum/MGalleryItem.php?id=27
По последнему объекту спец по ПБ все оттуда вытаскивал
Название: Re: Расположение склада пентана (взрывоопасн.вещ-во)
Отправлено: Kitana от 24 мая 2011, 14:47:38
здорово, большое спасибо ребята!!!беру в оборот :good: