Уважаемые генпланисты!
Подскажите, пож-та!
к СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ГЕНПЛАНУ ЗАВОДА НУЖНО ПРИВЯЗАТЬ КОТЕЛЬНУЮ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВНОЙ БЕЗПАСНОСТИ ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ г, СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ 2.
чем нормируется расстяние от котельной до водопровода, теплотрасссы, жилой застройки, кабелей связи?
Нашла только табл !4 в СНиП Градостроительство!
А еще санитарная зона какая, подскажите, если можно?)))
Пожалуйста, перед созданием темы - Пользуемся поиском по форуму!
Тема затрагивалась тут
http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=307.msg7127#msg7127
Спасибо)) Это видела! А с остальным вот совсем плохо(((
Т.е. по СЗЗ там нашли?
По расстояниям от сетей - СНиП Градостроительство, а точнее, если не ошибаюсь - нужно руководствоваться новым СП 42.13330.2011.
До жилой застройки -по СЗЗ. Коллеги, поправьте, если не прав или дополните
Кроме того, требования к котельной изложены в
СП 4.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям