Интересует какой уклон по дну дождеприёмного лотка стоит принимать за критический без гидравлических расчётов?
Название: Re: Быстротоки
Отправлено: MobiD от 11 мая 2011, 15:05:00
 Не совсем поняла о критическом уклоне по лоткам. Но если необходимо отвести воду с насыпи или с высокого откоса применяю либо телескопические лотки, либо лотки на высоких насыпях.
Название: Re: Быстротоки
Отправлено: наталь от 18 мая 2011, 11:53:53
 более100 промилей проектируются быстротоки, с гасителями скорости воды, хотя у нас эксперты требуют их и при меньших уклонах.
Название: Re: Быстротоки
Отправлено: Sarge от 18 мая 2011, 21:22:23
50 промилей быстроток, более 50 промилей ступенчатые перепады. Еще зависит от объема воды и длины водоотведения