Если территория проектирования подвержена затоплению со стороны Финского залива, при посадке зданий надо учитывать ввод в эксплуатацию защитных сооружений или ориентироваться на подтопление в естественных условиях?
Градостительный
[cut]8.6. Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86.[/cut]
ТСН СПБ
[cut]
12.7 Организация рельефа решается в пределах каждого проектируемого участка по возможности с нулевым балансом земляных масс.
Директивные отметки поверхности следует назначать в соответствии с архитектурно-планировочными требованиями организации территории исходя из целесообразности всемерного сохранения своеобразия естественного рельефа и существующих зеленых насаждений с учетом обеспечения незатопляемости площадей речными, морскими и паводковыми водами, а также с учетом осадок насыпных, намывных и подстилающих грунтов.
12.8 Часть низменных территорий Приморского, Красносельского, Петродворцового и Курортного административных районов в устье р.Невы и на побережьях Финского залива подвержены морским нагонным наводнениям. Расчетные максимальные уровни р.Невы у Горного института при нагонах разной обеспеченности по данным Управления по строительству сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений приведены в таблице 9.
Таблица 9 - Расчетные горизонты высоких вод при наводнениях
| Обеспеченность (повторяемость) | | Расчетные горизонты высоких вод, см |
[/c]
| в естественных условиях | при наличии защитных сооружений | 1% (1 раз в 100 лет) | 345 | 190 | 10% (1 раз в 10 лет) | 238 | 153 |
т.е. фактически не учитывать. Надо смотреть твою отметку.
Район проектирования - Юнтолово. Территория раньше представляла болото. И несмотря, что была произведена подсыпка намытым и насыпным грунтом через нее идет разгрузка грунтовых вод с обширных площадей, расположенных на более высоких отметках в Финский залив. Прогнозный максимальный уровень грунтовых вод устанавливается на поверхности земли. Техногенные образования представлены преимущественно из глинистых разностей и пылеватых песков мощностью от 2,3 до 4,4м. Техногенные образования тонкослоистые с прослойками органики, насыщенные водой, по результатам динамического зондирования имеют большую вероятность разжижения при воздействии на них динамических нагрузок. Грунты, слагающие участок, залегающие в зоне сезонного промерзания обладают свойствами морозного пучения и относятся к сильнопучинистым и чрезмернопучинистым.
Согласно проекту планировки прилегающие улицы задают директивные отметки 3,20-3,30 по оси. Итого посадка зданий без откосов и ступеней будет ниже уровня не затопляемости в естественных условиях....
Так если отметки такие получается гарантия от подтопления в раз в 100 лет.
В чем вопрос тогда ?
У меня объеты были на туристкой так там и того ниже. 3.20 - 3 были.
Доброе время суток! Мне дали работу: согласно смете на текущий ремонт прибрежной дамбы повысить уровень ее (дамбы, высотра верхнего гребня известна). Мне нужно сделать проектную часть (ГП). Подскажите что я должна в таком случае выдать -состав (а может есть у кого аналог подобной работы). Я не сталкивалась с такими объектами, и спросить не у кого. :blush2:
Галина ваш случай надо в отдельный топик.
Там вообще то морские сооружения.
Состав будет тот же как и по постановлению 87.
Некоторые листы совместить можно. Основные как всегда.
Ситуационник + ГП + вертикалка + картограмма. Остальное совместить можно.
Мах, я так понимаю, что остальное - это узлы (объемы то уже есть); дак вот - хотя бы глазком - как сыпать (разрезик бы где глянуть - в интернете че-то нигде не нашла...)