Кто чем руководствуется при размещении ДЭС, какое расстояние принимаете между ДЭС и автостоянкой и какое макс. расстояние принимаете между ДЭС и ТП?
Как я поняла, особых требований к ДЭС контейнерного типа нет...
http://www.energovopros.ru/aktualnye-stati/generatory-13/dizelnye-kontejnernye-elektrostancii Преимущества контейнерной электростанции
- Изготовление происходит в заводских условиях по отработанной документации.
- Контейнер укомплектован всеми системами, необходимыми для работы дизельной электростанции.
- Устанавливается в любом удобном для заказчика месте на ровной площадке.
- В качестве фундамента могут быть использованы дорожные плиты, бетонные блоки и пр.
- Монтаж контейнерной дизельной электростанции прост и заключается в установке на площадке, монтаже внешней выхлопной системы и подключении кабелей.
- При необходимости контейнерный дизель-генератор можно быстро демонтировать и перевезти на другое место.
Согласно табл. 11 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» минимальные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости должный составлять не менее 6м. Поэтому чтобы не придрались на экспертизе лучше брать расстояние между ДЭС и ТП 6м.
У нас вообще ТП делают совмещенными с дизельными, так сказать "два в одном"
согласна
у меня ДЭС расположена далековато от ТП, и разделяет их здание на которое будут трудится(везде пожароопасные расстояния предусмотрены) на размещение у экспертов нет претензий, но меня мучают сомнения можно ли так делать :pioneer: и ДЭС расположена практически на автостоянке.. (но решение вроде найдено-контейнерная ДЭС) да и в офисе на территории стоянки также расположена ДЭС =) не зря вышел покурить :paint: в пятницу отпишусь..
Расстояние от зданий и сооружений до ТП в любом случае нужно принимать в соответствии с ПУЭ, и с учетом степени огнестойкости.
всем спасибо, топик можно закрыть, в экспертизе вопросов не возникло :scenic: противопожарные нормы соблюдены