Подскажите плиз,если противопожарное расстояние от трансформаторной подстанции до гостевой стоянки автомобилей на 8 машиномест?
Согласно СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей"
4.6 Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для хранения автомобилей до зданий и сооружений предприятий (по обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) должны приниматься:
а) до производственных зданий и сооружений:
I, II и III степеней огнестойкости класса С0 со стороны стен без проемов — не нормируется;
то же, со стороны стен с проемами — не менее 9 м;
IV степени огнестойкости класса С0 и С1 со стороны стен без проемов — не менее 6 м;
то же, со стороны стен с проемами — не менее 12 м;
других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности — не менее 15 м;
б) до административных и бытовых зданий предприятий:
I, II и III степеней огнестойкости класса С0 — не менее 9 м;
других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности — не менее 15 м.
Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости класса СО на территории станций технического обслуживания легковых автомобилей с количеством постов не более 15 со стороны стен с проемами не нормируется.
спасибки)))
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как определить расстояние от Комплектной Трансформаторной Подстанции до площадки АЦ и до наземных резервуаров на территории нефтебазы.
Расстояния от ТП до площадки АЦ и РВС, принимаються по ПУЭ, изд.6 табл. 7.3.13.
В соответствии с этой таблицей, расстояния будут следующими:
-Расстояние от ТП до площадки АЦ- 15м если ТП закрытая, 25м- если ТП открытая.
-Расстояние от ТП до наземных резервуаров с ЛВЖ- 30м если ТП закрытая, 60м- если ТП открытая
Большое спасибо за помощь. :girl_smile:
Здравствуйте не подскажите расстояние от трансформаторной подстанции до промысловой автомобильно дороги?
Кто знает, можно ли размещать трансформаторную подстанцию примыкающую к производственному зданию. Я в каких то нормах видела но не уверенна что так можно :blink: :no:
Для производственных точно можно, у вас будет тип пристроенная(возможен также вариант встроенной ТП).
а вот для жилых зданий все сложнее
спасибо :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: Огромное))Может еще кто подскажет какие минимальные размеры трансформатрной подстанции должны быть :blush2: :blush2: :blush2: а то я теряюсь очень, впервые попалась мне такая сложная работа :resent:
Это вопрос "электрика" и Вам должны дать задание смежные отделы или производитель(например) блочных ТП
Руслан прав, это надо узнавать сперва у Заказчика, затем у производителя. в зависимости какие ТУ, и соответственно такая начинка ТП. Также немаловажна мощность применяемых трансформаторов и тип. все это в ТЗ на проектирование ЭС. [CUT]что-то абревиатур стока - аж сам засомневался понятно ли объяснил...
Цитата: nimagodza от 05 июля 2012, 21:49:44
Может еще кто подскажет какие минимальные размеры трансформатрной подстанции должны быть
Размеры зависят от "начинки" здания. Вначале расставить основное электрическое оборудование, возможно необходимы помещения смежникам, не только электрикам. Так и определится размер здания
Здравствуйте! да бы не создавать новую тему, спрошу в этой теме.
Есть КТП-2*1000 кВА и есть гараж.
Они должны быть на расстоянии не менее 5 метров?
Здравствуйте! Ребята, подскажите! Какое мин. расстояние между ТП и магазином. Если ли какие-нибудь лазейки, чтоб его сократить? Слышала о противопожарном защитном ограждении. Что это? Можно ли его применить? Спасибо.
Цитата: Оксана 28 от 07 апреля 2013, 16:00:34Если ли какие-нибудь лазейки, чтоб его сократить?
в СП 4.13130.2009 найдете лазейки
Конкретный вопрос: кто-нибудь когда-нибудь проектировал объект и применял противопожарное защитное ограждение? В этом СП нет ни слово про такое ограждение.
Цитата: Оксана 28 от 08 апреля 2013, 12:32:11В этом СП нет ни слово про такое ограждение.
пункт 4.11 и дальше идите консультируйтесь с архитекторами/конструкторами/пожарником - какую/из чего.. оны выдадут, вы нанесете на план.. (а лучше весь пункт 4!)
Обьединение сообщений: 08 Апрель 2013, 13:36:39
я делал например, но конкретного ответа не дам, ситуации везде разные, у меня например расстояние до сущ. котельной нужно было уменьшить на пром.предприятии..
Каждый случай индивидуален.. (категории зданий по степени огнестойкости нужно смотреть и класс фунцион.опасности.)
кстати у вас скорее всего еще расчет на шум может потребоваться..
Просто когда я спросила у знакомого генпланиста про такую стенку (ограждение), мне сказали не выдумывай такого вообще не бывает. А в пункте 4.11 говорится о стене самого здания. А я имею ввиду ограждение или отдельно стоящую стену. Я совсем запуталась(
либо стена самого здания, либо отдельностоящая 1типа (кирпичная, сэндвич панели и т.д. главное 1типа) для промки с такой стеной расстояния не нормируются =)
проконсультируйтесь с пожарным, раздел ПБ у вас точно кто то будет делать..
Спасибо большое, теперь понятно что к чему.
Цитата: Alexander_Nekryach от 19 ноября 2012, 12:25:03Есть КТП-2*1000 кВА и есть гараж.
Я бы взял 10 м по СП 4.13130.2013 табл. 1
Рядом с трансформаторной надо поставить дизельную станцию. Между ними противопожарный разрыв нужен в 6м?
Цитата: Ivlar от 07 октября 2013, 11:25:22
Рядом с трансформаторной надо поставить дизельную станцию. Между ними противопожарный разрыв нужен в 6м?
смотрите СП4, если категории у них одинаковые -вместе можно, если нет, то стенку между ними устроить или отступ соблюсти
В том-то дело, что впритык нельзя, продуваться ей надо или как-то так. А если раздельно, то это уже разрыв. С другой стороны, ведь это не здание, может можно 2-3 м от ТП? Не могу найти ничего. Просто аппарат ентот кожухом накрыт. Её ведь и переместить можно. Интересно, от биотуалета тоже надо. Это так, просто навеяло.
Таблица 3 Вам в помощь
И не забывайте про ПУЭ 7...
Уважаемые генпланисты,подскажите пожалуйста, какое минимальное противопожарное расстояние от ТП до пром здания???
Если ТП модульная то как правило она IVстепени огнестойкости класса С0, если капитальная, то IIстепени огнестойкости класса С0, зная степень огнестойкости своего пром.здания и ТП см. Таб.3 СП4
Слушайте Петроп, а вы пробовали хоть раз открыть нормы и сами посмотреть, на форуме полно соответсвующих тем? Троллите темы постоянно, с наивными вопросами. Не стыдно? Или вы ждете что вам в очередной раз укажут расстояние и ссылку на соответствующий пункт норм?
Слушайте Бугор,искала-не нашла!
А где искали?
Везде!
Вот этого я и ожидал услышать. Ну как знаете...
Коллеги здравствуйте, какое расстояние нормируется от ГРУ до здания?
И ТП от здания?
Заранее спасибо.
Цитата: Костя Пак от 26 декабря 2014, 09:36:36Коллеги здравствуйте, какое расстояние нормируется от ГРУ до здания?
И ТП от здания?
Заранее спасибо.
Сюда перенес! Пользуемся поиском!!!
Почитайте здесь еще:
http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=1465.0
Цитата: Костя Пак от 26 декабря 2014, 09:36:36
Коллеги здравствуйте, какое расстояние нормируется от ГРУ до здания?
И ТП от здания?
Заранее спасибо.
Если речь о промышленном здании, то посмотрите в :
ТП - ПУЭ (Правила устройства электроустановок) - Таблица 7.3.13
ГРУ - СП 62.13330.2011 - Приложение Б, Таблица Б.1
Цитата: wwaldemar от 26 декабря 2014, 09:54:45
Сюда перенес! Пользуемся поиском!!!
Почитайте здесь еще: http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=1465.0
При размещении отдельно стоящих ТП и РП расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м. --- про ТП понятно)
а про ГРУ?) (жилые, общественные здания)
Костя Пак, смотрите раздел 6 про газорегуляторные установки (ГРУ) в СП 62.13330.2011.
[cut] 6.4 Требования к ГРУ
6.4.1 ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.
Разрешается подача газа от одной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других зданиях на одной производственной площадке, при условии, что эти агрегаты работают в одинаковых режимах давления газа, и в помещения, в которых находятся агрегаты, обеспечен круглосуточный доступ персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования.
6.4.2 Число ГРУ, размещаемых в одном помещении, не ограничивается. При этом каждая ГРУ не должна иметь более двух линий редуцирования.
6.4.3 ГРУ допускается устанавливать при входном давлении газа не более 0,6 МПа.
При этом ГРУ размещают:
в помещениях категорий Г и Д, в которых расположено газоиспользующее оборудование, или соединенных с ними открытыми проемами смежных помещениях тех же категорий, имеющих вентиляцию в соответствии с размещенным в них производством;
в помещениях категорий В1 - В4, если расположенное в них газоиспользующее оборудование вмонтировано в технологические агрегаты производства.
6.4.4 Не допускается размещать ГРУ в помещениях категорий А и Б, а также в складских помещениях категорий В1 - В3.
[/cut]
Если бы у вас был газорегуляторный пункт, то по табл.5 не менее 10 м (в зав-ти от давления).
Спасибо большое!
И ещё, охранная зона Тепловых сетей надземных. 3 или 5 м??? (в обе стороны)
И какое расстояние от теплотрассы до здания?
То есть если охранная зона 5 м, то здание можно посадить через 5 м?
Теплосеть в канале, или без?
Тогда 5м, как для водопровода. таб.6 СП 18.13330.2011 прим. 2