Форум Генпланистов

Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: Олеся111 от 08 сентября 2010, 00:12:16

Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Олеся111 от 08 сентября 2010, 00:12:16
Подскажите плиз,если противопожарное расстояние от трансформаторной подстанции до гостевой стоянки автомобилей на 8 машиномест?
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Lil от 08 сентября 2010, 04:59:11
Согласно СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей"
4.6  Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для хранения автомобилей до зданий и сооружений предприятий (по обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) должны приниматься:
а) до производственных зданий и сооружений:
I, II и III степеней огнестойкости класса С0 со стороны стен без проемов — не нормируется;
то же, со стороны стен с проемами — не менее 9 м;
IV степени огнестойкости класса С0 и С1 со стороны стен без проемов — не менее 6 м;
то же, со стороны стен с проемами — не менее 12 м;
других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности — не менее 15 м;
б) до административных и бытовых зданий предприятий:
I, II и III степеней огнестойкости класса С0 — не менее 9 м;
других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности — не менее 15 м.
Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости класса СО на территории станций технического обслуживания легковых автомобилей с количеством постов не более 15 со стороны стен с проемами не нормируется.
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Олеся111 от 08 сентября 2010, 09:55:07
спасибки)))
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Maryetta от 17 января 2011, 11:43:09
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как определить расстояние от Комплектной Трансформаторной Подстанции до площадки АЦ и до наземных резервуаров на территории нефтебазы.
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: tim-dmitriy от 17 января 2011, 12:06:19
Расстояния от ТП до площадки АЦ и РВС, принимаються по ПУЭ, изд.6 табл. 7.3.13.
В соответствии с этой таблицей, расстояния будут следующими:
-Расстояние от ТП до площадки АЦ- 15м если ТП закрытая, 25м- если ТП открытая.
-Расстояние от ТП до наземных резервуаров с ЛВЖ- 30м если ТП закрытая, 60м- если ТП открытая
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Maryetta от 17 января 2011, 12:11:50
Большое спасибо за помощь. :girl_smile: 
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: bignv от 26 апреля 2012, 15:26:34
Здравствуйте не подскажите расстояние от трансформаторной подстанции до промысловой автомобильно дороги?

Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: nimagodza от 03 июля 2012, 22:49:31
Кто знает, можно ли размещать трансформаторную подстанцию примыкающую к производственному зданию. Я в каких то нормах видела но не уверенна что так можно :blink: :no:
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: wwaldemar от 05 июля 2012, 15:29:54
Для производственных точно можно, у вас будет тип пристроенная(возможен также вариант встроенной ТП).
а вот для жилых зданий все сложнее
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: nimagodza от 05 июля 2012, 21:49:44
спасибо :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: Огромное))Может еще кто подскажет какие минимальные размеры трансформатрной подстанции должны быть :blush2: :blush2: :blush2: а то я теряюсь очень, впервые попалась мне такая сложная работа :resent:
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: МосМодер от 05 июля 2012, 22:16:34
Это вопрос "электрика" и Вам должны дать задание смежные отделы или производитель(например) блочных ТП
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: wwaldemar от 06 июля 2012, 01:31:14
Руслан прав, это надо узнавать сперва у Заказчика, затем у производителя. в зависимости какие ТУ, и соответственно такая начинка ТП. Также немаловажна мощность применяемых трансформаторов и тип. все это в ТЗ на проектирование ЭС. [CUT]что-то абревиатур стока - аж сам засомневался понятно ли объяснил...
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Владимир. от 06 июля 2012, 10:20:33
Цитата: nimagodza от 05 июля 2012, 21:49:44
Может еще кто подскажет какие минимальные размеры трансформатрной подстанции должны быть
Размеры зависят от "начинки" здания. Вначале расставить основное электрическое оборудование, возможно необходимы помещения смежникам, не только электрикам. Так и определится размер здания
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Alexander_Nekryach от 19 ноября 2012, 12:25:03
Здравствуйте! да бы не создавать новую тему, спрошу в этой теме.
Есть КТП-2*1000 кВА и есть гараж.
Они должны быть на расстоянии не менее 5 метров?

Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Оксана 28 от 07 апреля 2013, 16:00:34
Здравствуйте! Ребята, подскажите! Какое мин. расстояние между ТП и магазином. Если ли какие-нибудь лазейки, чтоб его сократить? Слышала о противопожарном защитном ограждении. Что это? Можно ли его применить? Спасибо.
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Владимир. от 07 апреля 2013, 16:44:41
Alexander_Nekryach,
Цитата: Alexander_Nekryach от 19 ноября 2012, 12:25:03Alexander_Nekryach
,
Цитата: Оксана 28 от 07 апреля 2013, 16:00:34Оксана 28
Прочитайте, хотя бы, основные нормативы.
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Djakob от 08 апреля 2013, 07:56:32
Цитата: Оксана 28 от 07 апреля 2013, 16:00:34Если ли какие-нибудь лазейки, чтоб его сократить?
в СП 4.13130.2009 найдете лазейки
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Оксана 28 от 08 апреля 2013, 12:32:11
Конкретный вопрос: кто-нибудь когда-нибудь проектировал объект и применял противопожарное защитное ограждение? В этом СП нет ни слово про такое ограждение.
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Djakob от 08 апреля 2013, 13:31:48
Цитата: Оксана 28 от 08 апреля 2013, 12:32:11В этом СП нет ни слово про такое ограждение.
пункт 4.11 и дальше идите консультируйтесь с архитекторами/конструкторами/пожарником - какую/из чего.. оны выдадут, вы нанесете на план.. (а лучше весь пункт 4!)


Обьединение сообщений: 08 Апрель 2013, 13:36:39


я делал например, но конкретного ответа не дам, ситуации везде разные, у меня например расстояние до сущ. котельной нужно было уменьшить на пром.предприятии..
Каждый случай индивидуален.. (категории зданий по степени огнестойкости нужно смотреть и класс фунцион.опасности.)
кстати у вас скорее всего еще расчет на шум может потребоваться..
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Оксана 28 от 08 апреля 2013, 14:11:17
 Просто когда я спросила у знакомого генпланиста про такую стенку (ограждение), мне сказали не выдумывай такого вообще не бывает. А в пункте 4.11 говорится о стене самого здания. А я имею ввиду ограждение или отдельно стоящую стену. Я совсем запуталась(
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Djakob от 08 апреля 2013, 14:18:21
либо стена самого здания, либо отдельностоящая 1типа  (кирпичная, сэндвич панели и т.д. главное 1типа) для промки с такой стеной расстояния не нормируются =)
проконсультируйтесь с пожарным, раздел ПБ у вас точно кто то будет делать..
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Оксана 28 от 08 апреля 2013, 14:37:17
Спасибо большое, теперь понятно что к чему.

Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: МосМодер от 02 августа 2013, 09:43:57
Цитата: Alexander_Nekryach от 19 ноября 2012, 12:25:03Есть КТП-2*1000 кВА и есть гараж.
Я бы взял 10 м по СП 4.13130.2013 табл. 1
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Ivlar от 07 октября 2013, 11:25:22
Рядом с трансформаторной надо поставить дизельную станцию. Между ними противопожарный разрыв нужен в 6м?
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Djakob от 07 октября 2013, 11:43:40
Цитата: Ivlar от 07 октября 2013, 11:25:22
Рядом с трансформаторной надо поставить дизельную станцию. Между ними противопожарный разрыв нужен в 6м?
смотрите СП4, если категории у них одинаковые -вместе можно, если нет, то стенку между ними устроить или отступ соблюсти
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Ivlar от 07 октября 2013, 12:32:24
В том-то дело, что впритык нельзя, продуваться ей надо или как-то так. А если раздельно, то это уже разрыв. С другой стороны, ведь это не здание, может можно 2-3 м от ТП? Не могу найти ничего. Просто аппарат ентот кожухом накрыт. Её ведь и переместить можно. Интересно, от биотуалета тоже надо. Это так, просто навеяло. 
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Djakob от 07 октября 2013, 12:50:56
Таблица 3 Вам в помощь
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: skagozin от 07 октября 2013, 15:23:41
И не забывайте про ПУЭ 7...
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Петроп от 29 сентября 2014, 17:28:38
Уважаемые генпланисты,подскажите пожалуйста, какое минимальное противопожарное расстояние от ТП до пром здания???
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Djakob от 29 сентября 2014, 17:45:53
Если ТП модульная то как правило она IVстепени огнестойкости класса С0, если капитальная, то IIстепени огнестойкости класса С0, зная степень огнестойкости своего пром.здания и ТП см. Таб.3 СП4
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Бугор от 29 сентября 2014, 17:48:51
Слушайте Петроп, а вы пробовали хоть раз открыть нормы и сами посмотреть, на форуме полно соответсвующих тем? Троллите темы постоянно, с наивными вопросами. Не стыдно? Или вы ждете что вам в очередной раз укажут расстояние и ссылку на соответствующий пункт норм?
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Петроп от 29 сентября 2014, 18:30:10
Слушайте Бугор,искала-не нашла!
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Бугор от 29 сентября 2014, 18:35:59
А где искали?
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Петроп от 29 сентября 2014, 18:39:25
Везде!
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Бугор от 29 сентября 2014, 23:12:37
Вот этого я и ожидал услышать. Ну как знаете...
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Костя Пак от 26 декабря 2014, 09:36:36
Коллеги здравствуйте, какое расстояние нормируется от ГРУ до здания?
И ТП от здания?
Заранее спасибо.
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: wwaldemar от 26 декабря 2014, 09:54:45
Цитата: Костя Пак от 26 декабря 2014, 09:36:36Коллеги здравствуйте, какое расстояние нормируется от ГРУ до здания?
И ТП от здания?
Заранее спасибо.
Сюда перенес! Пользуемся поиском!!!
Почитайте здесь еще: http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=1465.0
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Re0s от 26 декабря 2014, 09:59:45
Цитата: Костя Пак от 26 декабря 2014, 09:36:36
Коллеги здравствуйте, какое расстояние нормируется от ГРУ до здания?
И ТП от здания?
Заранее спасибо.
Если речь о промышленном здании, то посмотрите в :
ТП - ПУЭ (Правила устройства электроустановок) - Таблица 7.3.13
ГРУ - СП 62.13330.2011 - Приложение Б, Таблица Б.1
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Костя Пак от 26 декабря 2014, 10:06:39
Цитата: wwaldemar от 26 декабря 2014, 09:54:45
Сюда перенес! Пользуемся поиском!!!
Почитайте здесь еще: http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=1465.0
При размещении отдельно стоящих ТП и РП расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать  с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.  --- про ТП понятно)
а про ГРУ?) (жилые, общественные здания)
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: PUH от 26 декабря 2014, 10:21:03
Костя Пак, смотрите раздел 6 про газорегуляторные установки (ГРУ) в СП 62.13330.2011.
[cut]   6.4 Требования к ГРУ
6.4.1 ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.
Разрешается подача газа от одной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других зданиях на одной производственной площадке, при условии, что эти агрегаты работают в одинаковых режимах давления газа, и в помещения, в которых находятся агрегаты, обеспечен круглосуточный доступ персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования.
6.4.2 Число ГРУ, размещаемых в одном помещении, не ограничивается. При этом каждая ГРУ не должна иметь более двух линий редуцирования.
6.4.3 ГРУ допускается устанавливать при входном давлении газа не более 0,6 МПа.
При этом ГРУ размещают:
в помещениях категорий Г и Д, в которых расположено газоиспользующее оборудование, или соединенных с ними открытыми проемами смежных помещениях тех же категорий, имеющих вентиляцию в соответствии с размещенным в них производством;
в помещениях категорий В1 - В4, если расположенное в них газоиспользующее оборудование вмонтировано в технологические агрегаты производства.
6.4.4 Не допускается размещать ГРУ в помещениях категорий А и Б, а также в складских помещениях категорий В1 - В3.
[/cut]
Если бы у вас был газорегуляторный пункт, то по табл.5 не менее 10 м (в зав-ти от давления).
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Костя Пак от 26 декабря 2014, 12:23:35
Спасибо большое!
И ещё, охранная зона Тепловых сетей надземных. 3 или 5 м??? (в обе стороны)
И какое расстояние от теплотрассы до здания?
То есть если охранная зона 5 м, то здание можно посадить через 5 м?
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Бугор от 26 декабря 2014, 13:56:54
Теплосеть в канале, или без?
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Костя Пак от 26 декабря 2014, 15:50:12
Цитата: Бугор от 26 декабря 2014, 13:56:54
Теплосеть в канале, или без?
без
Название: Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!
Отправлено: Бугор от 26 декабря 2014, 16:30:41
Тогда 5м, как для водопровода. таб.6 СП 18.13330.2011 прим. 2