Какой ширины должна быть траншея для электрических сетей?? Если можно то с разрезом и размерами, а также не плохо бы было, ссылки на ГОСТы и СНИПы, где все это можно найти!!
Название: Re: Инженерные сети
Отправлено: t-a.t от 01 апреля 2010, 12:43:46
а сколько кабелей и какой размер сечения?
п.с. - вопрос к электрикам (раскладка) и посовцам (подбор механизма для раскопки траншеи)
Название: Re: Инженерные сети
Отправлено: Max от 01 апреля 2010, 13:10:36
растояние между кабелями по оси - 100 мм (если они в трубах то вплотную).
Ширина кол-во кабелей х 100 + 100ммх2 (промежуток с 2-х сторон, крайние)
Минимальная ширина 0.5 м иначе человек не влезет.  + глубина прокладки. Ширина так же может зависеть от типа грунта если глубже 1.5 м то откос 1:2 или укрепление стенок. Иначе засыпать может человека.
Разрезы есть на все сети вместе на эл-ку надо поискать.



Название: Re: Инженерные сети
Отправлено: Манек от 01 апреля 2010, 14:02:20
кабелей от 2 до 16 шт., очень нужны разрезы, и еще хорошо бы подсчет земляных масс!!
Название: Re: Инженерные сети
Отправлено: t-a.t от 01 апреля 2010, 14:30:30
Манек, нарисуйте самостоятельно, вам все параметры дали!
Название: Re: Инженерные сети
Отправлено: Max от 01 апреля 2010, 19:49:11
ну какая карторамма ? По каким параметрам ?


Местный экстрасен определяющий обьемы по фотографии в отпуске, так что придется самому.

Название: Re: Инженерные сети
Отправлено: Манек от 02 апреля 2010, 11:10:17
Тут в процессе работы еще вот какой вопрос возник, ширина траншеи по низу подходит для других сетей??? телефонизации, дренажа, тепловых сетей???
Название: Re: Инженерные сети
Отправлено: t-a.t от 02 апреля 2010, 11:34:20
ширина траншеи зависит от:
1. диаметра сети
2. количества кабелей (труб) и расстояния меджу ними
3. глубины и угла осыпи грунта
4. метода разработки грунта
Название: Re: Инженерные сети
Отправлено: Манек от 02 апреля 2010, 12:07:32
а формула расчета объема траншеи есть???
Название: Re: Инженерные сети
Отправлено: t-a.t от 02 апреля 2010, 12:27:46
площадь трапеции на длину. все как в школе. не забываем вычитать объем сетей с песчанной подготовки

Post Merge: 02 апреля 2010, 12:31:03

на всякий случай - площадь трапеции=полусумма оснований на высоту
Название: Re: Инженерные сети
Отправлено: Манек от 02 апреля 2010, 12:33:22
это я так и делаю, вопрос в другом, как мы вычисляем верх котлована и откос???

Post Merge: 02 апреля 2010, 12:37:57

точнее ширину котлована по верху??
Название: Re: Инженерные сети
Отправлено: t-a.t от 02 апреля 2010, 12:49:36
Манек, странные у вас вопросы...
нпример, заложение откоса 1:1.5 значит, что на 1м в высоту приходится 1.5м по горизонтали. соответственно, если у вас траншея по низу 0.5, высотой 1м и с откосами 1:1.5, то ширина по верху=0.5+2*1*1.5=3.5м
Название: Инженерные сети
Отправлено: Оксана 28 от 03 апреля 2013, 20:30:38
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста: был магазин (заштрихован), задача в том, чтоб его расширить до 250 м2. Тогда придётся выносить электросети. Значит надо найти другое место для них? Посмотрите, оцените. Реально будет посадить магазин?
Название: Инженерные сети
Отправлено: Djakob от 04 апреля 2013, 07:56:04
Да, сети придется перекладывать и удлинять стенку или панель (1типа по огнестойкости) у магазина со стороны ТП, расстояние противопож. не выдержано и поэтому видимо поставили там стенку :hi:  имхо..
Название: Инженерные сети
Отправлено: Оксана 28 от 04 апреля 2013, 08:08:03
А это мне придётся подумать куда перекладывать? Или на эскизнике указать что сети подлежат сносу и всё?
Название: Инженерные сети
Отправлено: Djakob от 04 апреля 2013, 08:22:00
это придется сделать электрикам и согласовать с эксплуатирующими службами, вам нужно будет только нанести перекладку на сводный план сетей после предоставления вам готового проекта..
Название: Инженерные сети
Отправлено: Оксана 28 от 04 апреля 2013, 08:25:17
Понятно. Ещё про стенку:Если мне не изменяет память то противопожарное расстояние 6м от ТП до здания. Т.е. мне надо удлинить её до длины ТП. А какой высоты должна быть стенка если она имеет функцию защиты от пожара?
Название: Инженерные сети
Отправлено: Djakob от 04 апреля 2013, 09:02:21
смотрите СП 4 таб.1 под таблицей про стенку написано и возможное сокращение расстояний..
зы: а память по каким параметрам определила 6м? если по степени огнестойкости зданий :boast: в СП например до жилья 10м, до ДДУ 12м..
зы2: может стенка и не понадобится, это лишь мое мнение(стоит стена, а зачем? на этом и сделан вывод)
Название: Инженерные сети
Отправлено: Лена БКП от 09 апреля 2014, 14:22:57
Добрый день всем, а можно я тоже тут спрошу..??
Какой ширины должна быть траншея для 2-х канальной тефонной канализации  из а/цементных труб Ф100м??
Название: Инженерные сети
Отправлено: wwaldemar от 10 апреля 2014, 09:48:11
Всегда, пожалуйста! Задавайте вопросы, а мы по возможности на них ответим.
Цитата: Лена БКП от 09 апреля 2014, 14:22:57Какой ширины должна быть траншея для 2-х канальной тефонной канализации  из а/цементных труб Ф100м??
Ширину выбираем согласно СП 45.13330-2012 (СНиП 3.02.01-87)    п.6.1.3 таблица 6.1
Но если траншея будет разрабатываться вручную, то ширина не менее 80см.