Форум Генпланистов

Общие вопросы => Водоотведение => Тема начата: LexIgnatov от 04 сентября 2016, 19:53:18

Название: Водопропускные трубы в V дорожно-климатической зоне
Отправлено: LexIgnatov от 04 сентября 2016, 19:53:18

Проектирую дорогу 6 км. IV категории с а/б покрытием в Астраханской области, V дорожно-климатическая зона, полупустыня.
Чрезвычайно равнинный рельеф, разница отметок в среднем 1,5 метра, перепад рельефа за 6 км. 3 метра. Водотоков никаких. Грунт суглинок тяжёлый, пески мелкие.
При осмотре ближайшей автомобильной трассы Астрахань-Харабали водопропускных труб не нашёл вообще, даже кюветов толковых нет.


Отсюда вопрос - нужны ли водопропускные трубы, учитывая данный климат и рельеф?
Есть на форуме Астраханцы?


Как обосновать отказ от труб или они нужны? Пока закладываю трубы d=0,5 м. из металлической гофры во всех пониженных местах.
Всем спасибо!
Название: Водопропускные трубы в V дорожно-климатической зоне
Отправлено: Denis_Che от 04 сентября 2016, 23:25:34
СП 34.13330 п.7.11 в вашем случае возвышение от 0.3 до 0.8м в зависимости от грунтов. Трубы укладываются в тех случаях, когда необходимо пересечь действующий водоток или перепустить воду из одного кювета в другой с целью дальнейшего выпуска на рельеф. Если грунты с хорошим коэф фильтрации - то можно сказать что вся вода успевает впитаться до образования верховодки.
Название: Водопропускные трубы в V дорожно-климатической зоне
Отправлено: LexIgnatov от 05 сентября 2016, 23:44:25
Большое спасибо! Буду напирать на 7.11, глядишь от большинства труб избавлюсь.
Название: Водопропускные трубы в V дорожно-климатической зоне
Отправлено: Бугор от 06 сентября 2016, 12:05:57
Если мне не изменяет память, то вроде бы выходил приказ о запрете использования труб 0.5м из-за сложности их обслуживания. Могу ошибаться, может не на все категории дорог этот приказ распространяется, но лучше это уточнить. Может коллеги меня поправят.
Название: Водопропускные трубы в V дорожно-климатической зоне
Отправлено: Denis_Che от 06 сентября 2016, 12:32:24
С металлом сталкивался только косвенно. а вот бетонные 0.5м можно использовать только длиной до 15м и только на примыканиях и только при технико-экономическом обосновании.
Название: Водопропускные трубы в V дорожно-климатической зоне
Отправлено: LexIgnatov от 07 сентября 2016, 23:20:26
Насчёт возможности/невозможности использования понял, спасибо.
У меня дорога не общего пользования поэтому думаю обосную.
Вопрос всё же в специфике климата Астраханской области. Не случайно на трассе Астрахань-Волгоград (по левому берегу) я не увидел ни одной трубы. И даже кюветов как таковых нет.
Название: Водопропускные трубы в V дорожно-климатической зоне
Отправлено: Bridexxx от 08 сентября 2016, 16:43:45
Цитата: Бугор от 06 сентября 2016, 12:05:57
Если мне не изменяет память, то вроде бы выходил приказ о запрете использования труб 0.5м из-за сложности их обслуживания. Могу ошибаться, может не на все категории дорог этот приказ распространяется, но лучше это уточнить. Может коллеги меня поправят.
Про это имеешь ввиду?)
ОДМ 218
4.3.2 Отверстия МГТ из условий эксплуатационного обслуживания назначают не менее 1 м, а при длине МГТ свыше 20 м - отверстие не менее 1,5 м.

На автомобильных дорогах III - V категорий и временных притрассовых дорогах допускается применять МГТ отверстием 1 м при длине их не более 30 м.

Отверстия МГТ в районах с расчетной минимальной температурой воздуха ниже минус 40 °С назначаются не менее 1,5 м.

Название: Водопропускные трубы в V дорожно-климатической зоне
Отправлено: Bridexxx от 08 сентября 2016, 16:48:22
хотя в  3.501.3-187.10 трубы 0,5 м есть)