Форум Генпланистов
Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: PaulXAXA от 15 сентября 2015, 10:14:41
Необходимо запроектировать сопутствующий дренаж сетей связи, так как сети укладываются в суглинках, а футляры пропускают воду, то в зимний период данную сеть будет не обслужить.
Вопрос для "сопутствующего" дренажа есть ли какие специальные нормы, или брать как просто дренажа по СП Градостроительство и СП Ген.планы промышл. предпр.
Ситуация следующая. запроектирован сети связи, с правой стороны параллельно идет вода на расстоянии 0,5м, с правой стороны на рас. 0,8м эл. кабель а далее проезд. Возможно ли положить дренаж в одну траншею с кабелем связи, а то так получается с лево не уложить, так как электричество и проезд, а если с право по нормам брать 1,5м от воды, то до кабеля связи уже получается 2,3м отступа. как Быть?
странно что в табличке расстояния между сетями сопутсвующий дренаж убрали, но по логике отступа от него до объектов всяких в предыдущей таблице, я бы наверно взял 0,4, либо минимум какой-то.
По самой конструкции дренажей прикладываю руководство - обычно им пользуюсь при проектировании.
Цитата: karel от 16 сентября 2015, 16:20:56По самой конструкции дренажей прикладываю руководство - обычно им пользуюсь при проектировании.
Спасибо! Ценная методичка!)