Форум Генпланистов
Общие вопросы => Нефте-газовая и горная отрасли => Тема начата: Максим Юрьевич от 29 октября 2014, 16:57:17
Коллеги, можно ли размещать "Дом аварийных и вахтовых бригад" сразу же за границей НПС? В СП 4.13130.2013 и РД Транснефти указан минимальный разрыв до отдельно стоящих жилых зданий 1-2 этажных, домов линейных обходчиков - 50 м, а также до отдельно стоящих нежилых и подсобных зданий - 30 м. Разрывы указал для III категории НПС. В настоящее время существующие бытовые вагоны расположены на расстоянии 10 м.
Мы делали дома для операторов ГРС соблюдали эту норму. Правда там еще и Газпромовская норма 500-1000 м. Думаю если это кап. здание на период эксплуатации для проживания персонала то надо относить на норматив! это же безопасность!
А как же СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03? От нас всегда требуют его соблюдение. Согласно п. 5.3.: "Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель)...".
Я сомневаюсь, что вахта длится всего 2 недели (если это жилые помещения). А СЗЗ для таких объектов обычно не бывает меньше 300 м.
Насчет СанПИНа я в курсе - будем заручаться письмом заказчика, что длительность менее 2 недель.