Столкнулся с такой проблемой. Здание спального корпуса находится вблизи с ограждением детского сада (землю от детского сада никто не отнимет) на расстоянии 8 метров. Нужно разместить проезд шириной 4,2 м согласно СП 4.13130.2013 п8.6., но расстояние от здания до проезда по тому же СП п8.8. должно быть 5-8 м. От сюда проблема в не обеспечении подъезда пожарной техники к зданию со стороны детского сада.
Может кто знает как можно обойти эти пункты в СП или еще какие-нибудь идеи?
З.Ы.: Заранее спасибо ;)
Товарищ скинь примерный план.
Какой класс функциональной пож. опасности Вашего спального корпуса?
Если Ф1.1 (спальные корпуса детских учреждений) - противопожарные проезды должны быть с 4-х сторон и между корпусом и детсадом "вмантюлить" его не удастся.
Если Ф1.2 - (спальные корпуса санаториев и т.д.) - противопожарные проезды - с 2-х сторон и, даже с одной (если здание ниже 18,0 м см. п. 8.3), тогда можно взять минимальный проезд 3,5 м или, а лучше обойтись без него, смотря по генплану.
Класс функциональной пожарной опасности ф1.1. Проезд нужен со всех сторон и минимальная ширина 4,2м.
Такая идея:
по сторонам обоих торцов спального корпуса устроить разворотные площадки не менее 15,0 х 15,0 и построить встречную схему тушения и эвакуации с этих площадок, используя показатели пожарной техники (есть в сети)
Это может получиться если длина корпуса позволяет. И согласовать у пожарников официально.
Спасибо за идею;) Я обязательно попробую Ваш вариант! Только вот думаю , что не пройдет...
Я тоже, думаю, что не пройдет :yes: ...но все-таки!