Форум Генпланистов

Общие вопросы => Нефте-газовая и горная отрасли => Тема начата: fuzzz от 03 июня 2014, 12:22:23

Название: Противопожарные расстояния на нефте-газовых объектах
Отправлено: fuzzz от 03 июня 2014, 12:22:23
На территории нефтебазы размещается котельная и склад топлива ЛВЖ РГС-50м3 надземно. Расстояние между ними принял 12м, в соответствии с СП 4.13131.2013 табл.4, п.6.
Вопрос: какое расстояние принять от внутреннего проезда до РГС-50м3?
Применимо ли, в данном случае, расстояние 9м от емкости до дороги СНиП 2.03.11-93, табл.11, п.3.
Название: Противопожарные расстояния на нефте-газовых объектах
Отправлено: Denis_Che от 04 июня 2014, 09:36:53
Так ведь сам на свой вопрос и ответил)
см. СП 155.13130.2014 п.8
ЦитироватьРасстояние от расходного склада нефтепродуктов до зданий и сооружений предприятия следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6.1 СП 4.13130, до зданий и сооружений соседнего предприятия - по таблице 2 настоящего свода правил.
от проезда - по таблице. Все верно.

Название: Противопожарные расстояния на нефте-газовых объектах
Отправлено: fuzzz от 04 июня 2014, 15:34:00
Спасибо, значит я верно мыслил  :yes:
Название: Противопожарные расстояния на нефте-газовых объектах
Отправлено: gazus от 12 июня 2014, 16:53:24
Расстояние от ТП до устья газовой скважины?хелп
Название: Противопожарные расстояния на нефте-газовых объектах
Отправлено: bignv от 16 июня 2014, 08:51:08
Цитата: gazus от 12 июня 2014, 16:53:24
Расстояние от ТП до устья газовой скважины?хелп
Принимайте по ПУЭ таб. 7.3.13 скважину берите как наружная взрывоопасная установка.
Название: Противопожарные расстояния на нефте-газовых объектах
Отправлено: GUZEL от 09 февраля 2015, 15:25:41
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с солнечными модулями и ветроэлектрогенераторами на газовых кустах....какие разрывы применять.....и с какой стороны можно подьезжать к модулям?
Название: Противопожарные расстояния на нефте-газовых объектах
Отправлено: Иван от 10 февраля 2015, 07:02:57
Первый раз слышу! Оборудование куста будет запитываться от этого? или это резерв какой нибудь?
Название: Противопожарные расстояния на нефте-газовых объектах
Отправлено: GUZEL от 10 февраля 2015, 15:42:15
Это для работы кустов.....даже без дизелек. Экспериментальный выриант.