Форум Генпланистов

Общие вопросы => Водоотведение => Тема начата: норматив чертёжич от 19 апреля 2014, 20:47:10

Название: Нагорная канава.
Отправлено: норматив чертёжич от 19 апреля 2014, 20:47:10
Как спроектировать канаву, если рельеф очень пологий ( менее 3 промилле)? Ведь зарыть один из её хвостов нельзя, т к она должна выходить на рельеф с нулевой отметкой, а противоположный хвост поднимать глупо. Канава будет укреплена щебнем, поэтому минимум 5 промилле, на сколько я знаю  :search: спасибо заранее  :hi:
Название: Нагорная канава.
Отправлено: Бугор от 21 апреля 2014, 09:17:42
Нет, почему 5? 3.5 на сколья я помню.
Название: Нагорная канава.
Отправлено: PUH от 21 апреля 2014, 10:16:38
А зачем щебнем укреплять? укрепляют щебнем ведь при более больших уклонах. Он будет только тормозить и заиливаться из-за слабого уклона
Название: Нагорная канава.
Отправлено: Сергей Алекс от 21 апреля 2014, 10:20:30
СП 32.13330.2012, п. 5.5.2 - для полимербетонных лотков можно принять 0,001. Как вариант есть у "Стандартпарка".
Правда трактовка 0,001-0,005 заставляет подумать над решением, в противном случае, если будет неудача обвинят проектировщика (если там все потонет)  :blush2:
Название: Нагорная канава.
Отправлено: PUH от 21 апреля 2014, 10:34:33
да такой уклон сделать нереально. Это погрешность строительства))))
Название: Нагорная канава.
Отправлено: Иван от 22 апреля 2014, 13:26:14
Я в крайних случаях отвожу воду канавой в испарительный бассейн, но это при условии V климатической зоны
Название: Re: Нагорная канава.
Отправлено: Yrri от 10 апреля 2025, 13:01:24
Цитата: норматив чертёжич от 19 апреля 2014, 20:47:10Как спроектировать канаву, если рельеф очень пологий ( менее 3 промилле)? Ведь зарыть один из её хвостов нельзя, т к она должна выходить на рельеф с нулевой отметкой, а противоположный хвост поднимать глупо. Канава будет укреплена щебнем, поэтому минимум 5 промилле, на сколько я знаю  :search: спасибо заранее  :hi:
Столкнулся с такой же проблемой, каким образом выполняется выпуск на рельеф, если уклоны участка пусть даже 5 промилле? Ведь выпуск (дно канавы) должно иметь одинаковую отметку с рельефом, куда осуществляется выпуск. Может у кого есть узлы или решения?