Здравствуйте. Вопрос такой. Нужно запроектировать гараж из металлоконструкций с обшивкой из сендвич панелей с утеплителем из минваты. Как определить степень огнестойкости и кл.конст.пож.опасности другого здания. Вот описание: гараж 18х36м, стены кирпичные 510 мм, перекрытие - плиты по балкам, кровля - деревянная. Фото ниже. Проекта на него нет.
Глава 9 123-ФЗ
+ статья 87 там же
+ табл. 21 там же
Этот закон вроде бы уже изменен. Мне нужен более детальный ответ, а не ссылка.
Обратитесь к своему ГИПу. Вам нужна информация - вот пускай и найдет. Он может дать задание строительному отделу выдать вам "заключение" или сам вам напишет. Зачем генпланисту, который не занимается конструкциями зданий, чето придумывать и искать. Такими делами должен заниматься конкретный специалист в данной области. :)
Судя по фото II.
А чтобы не гадать лучше сделать так, как советует PUH. :good:
Цитата: Rif634 от 06 марта 2014, 15:23:53Этот закон вроде бы уже изменен. Мне нужен более детальный ответ, а не ссылка.
Вы как вопрос поставили в названии темы???????????????
Сравнивайте значения R и E материалов и конструкций с табл. 21, затем табл. 22
Закон изменен, только он не коснулся тех статей и таблиц, что я привел.