Подскажите пожалуйста, каким образом подъедет пожарная машина (кран) к зданию, чтобы добраться до помещения, окна которого только на ту сторону ?
здание похоже на мой объект :blink: назначение у здания какое?
Теоретически (и нормативно), должны быть подъезды с торцов, обеспечивающие доступ к квартирам
делать проезд по кровле "пристройки"
Обьединение сообщений: 14 октября 2013, 08:22:41
Цитата: Руслан от 14 октября 2013, 08:17:19подъезды с торцов, обеспечивающие доступ к квартирам
Ели все квартиры выходят помещениями на торцы(двухстороннее), т.к. доступ должен быть обеспечен во все помещения.
у меня не жилой дом, поэтому обхожусь проездом вдоль одной стороны :hi:
Цитата: scighero от 14 октября 2013, 08:19:34делать проезд по кровле "пристройки"
Согласна с Александром. И не забудьте дать задание конструкторам, чтобы заложили в несущие конструкции нагрузки от проезда пожарной машины (20 т на ось, кажется).
Есть даже "Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности многофункциональных высотных зданий"
п 4.10. При устройстве стилобатов следует обеспечивать возможность доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение или квартиру с учетом технических характеристик автолестниц и автоподъемников. При этом необходимо учитывать ширину и высоту стилобатной части здания.