Форум Генпланистов

Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: dima_22 от 12 сентября 2013, 19:35:28

Название: Инженерные сети в проходном канале
Отправлено: dima_22 от 12 сентября 2013, 19:35:28
Добрый вечер, инженеры!


Наша компания выполняет Концепцию развития, а затем и ППТ ПМ намывной территории Васильевского острова в Санкт-Петербурге в части ее инженерного обеспечения.
Хотелось бы пройти сетями в проходном канале (тепло, вода, канализация, электроснабжение и связь). По опыту специалистов известно, что в СПб нет данных способов прокладки. В первую очередь, из-за того, что эксплуатационщики каждой отдельной сети не идут на это. Во-вторых, якобы из-за неблагоприятных геологических условий.
Кто-нибудь из вас имел опыт такого проектирования? Как решаются вопросы совместной прокладки сетей в проходном канале в других городах и какие препоны встречает такая идея у эксплуатационщиков? Слышал, что в Москве есть единая служба по работе с сетями. Так ли это?


P.S. изучаю этот вопрос для того, чтобы представить сравнение ТЭП по инженерному обеспечению территории. Концепция будет проходить через заседание Правительства СПб.


Заранее благодарю за любые ответы!

Название: Инженерные сети в проходном канале
Отправлено: ЭМИЛИЯ от 19 января 2016, 12:52:35
Добрый день!
Не могу найти нормированного расстояния по горизонтали от сети байпаса на опорах до временного сооружения ктпн.Стесненные условия,поэтому развести их на большое расстояние будет с трудом.Спасибо за ответы
Название: Инженерные сети в проходном канале
Отправлено: Max от 19 января 2016, 13:40:54
Добрый день, были идеи предложить проходной канал с разделением и раскладкой по сетям.
Так же выполнять данный ж.б. короб как основание для магистральных проездов.
Проходные каналы не устраивают из-за высокой стоимости. 
Из попутных проблемм :


1) дренаж канала
2) совмещение напарных сетей водопровод и теплосети (компенсационных колен и прочего будет много, разместить в проходном еще дороже)
3) Совмещение канализации с сетями водопровода
4) Продольные уклоны на всех сетях разные
5) Точки поключения к потребителям у всех сетей разные
6) Точки поключения к источникам - разные
7) Специальные ТУ для совмещения всех сетей - гарантированы.


Проходной актуален если надо тянуть все сети вместе.
Считаю проходной канал актуален только как раз для отключения отдельного района.
Как раз как намывной на ваське, но расстояние по факту очень мало.
А на основании последнего опыта, по политическим мотивам. Отдельным дом - отдельное ТСЖ.
Могу точно сказать, что у всех сетей будут отдельные владельцы.
И разграничивать свое - чужое, юредически и физически очень сложно.
А когда "ваши" сети идут в общем канале, и кто-то начнет ремонтировать свое и портить ваше...



п.с. Кстати интересно как поключили https://maps.yandex.ru/-/CVDcUZ1C
п.с.с. Когда проектировали МПС сети шли вдоль Мичманской - но без каналов проходных.
п.с.с.с. Надеюсь помог и наша помощь будет озвучена на заседании СПб.




Название: Инженерные сети в проходном канале
Отправлено: ЭМИЛИЯ от 28 января 2016, 18:53:03
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
ПРОШУ ОЧЕНЬ О ПОМОЩИ .КАКОЕ НОРМИРОВАННОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ КОЛЛЕКТОРОВ ВОДОПРОВОДА ДО ФУНДАМЕНТА.?????НА ТЕРРИТОРИИ ПРОХОДЯТ 2 КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 900 ММ,ОЧЕНЬ БЛИЗКО К ПРОЕКТИРУЕМОМУ ЗДАНИЮ.... :cray:
Название: Инженерные сети в проходном канале
Отправлено: StudentForever от 28 января 2016, 20:00:09
Сп 42.13330.2011 табл.15 - 5 м "в свету"