Ребят такой вопрос, площадка 24 га, пришла предварительная геология, вкратце - мощность просадочных грунтов от 8 до 12 м. В середине разреза от 5 до 7 м, выделяется не просадочный слой небольшой мощности примерно 1-2 м. Что делать, какие мероприятия, сталкивался с этим кто нибудь, по поводу замены грунта это влетит в копейку, может есть другие выходы?
Цитата: макс от 23 августа 2013, 13:16:55какие мероприятия,
А на основании чего вы решили, что нужны мероприятия? Выполнили расчет осадки?
Цитата: Владимир. от 23 августа 2013, 13:26:38А на основании чего вы решили, что нужны мероприятия? Выполнили расчет осадки?
СНиП прочтите, а лучше СП по основаниям и фундаментам - там вы узнаете о каких мероприятиях идет речь...
Мне просто надо выбрать более оптимальные варианты, чтобы и самим не влететь и заказчик не разорился ;)
Цитата: макс от 23 августа 2013, 13:54:31лучше СП по основаниям и фундаментам -
Вопрос был про то, что вы проектируете? Здания/фундаменты/сети? Мероприятия разные.
Но форум по генплану, а с точки зрения генплана может вообще, не требоваться никаких мероприятий.
Цитата: Владимир. от 23 августа 2013, 15:29:12
Вопрос был про то, что вы проектируете? Здания/фундаменты/сети? Мероприятия разные.
Но форум по генплану, а с точки зрения генплана может вообще, не требоваться никаких мероприятий.
Проектируем тепличный комплекс на 12 га (с нуля), еще туда входит АБК, котельная, ГПУ, бак аккумулятор, насосная, производственный склад, очистные и т.д. Площадка под строительство дана на 24 га, по предварительной геологии сказано, что грунт просадочный 2 тип, мощность этого грунта фигурирует от 8-12 м, по всей площадке. Как же не потребуются мероприятия, он же даст ПРОСАДКУ, если не во время планировки, то во время стороительства точно!!!! хорошо бы конечно сделать замену грунта, но этот вариант не из дешевых, вот я и спрашиваю может еще кто то, что то посоветовать может, может сталкивался кто нибудь с этим!!!
Конструктивно - фундаменты стаканного типа или столбчатые, глубина заложения должна попасть на "хорошее" основание, ну и посмотрите подстилающий слой еще.
По генплану мероприятия для просадочных 2 типа - устраивается отмостка шириной 2 м («Общие требования. Пособие к СНиП 2.02.01-83»3.182.Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи.На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м.
Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03м. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.
Если отмостка здания явяется пешеходной зоной, то требования к отмосткам такие же , как и требования к дорожным покрытиям, пешеходным зонам с предполагаемым заездом автомобиля с максимальной нагрузкой на ось 8т.Если это гидротехнические сооружения, то требования к отмостке согласно СНиП 2.04.02-84.).
СНиП 3.02.01-87, (в СП не смотрела, должно быть тоже):
"3.8. Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа). В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта."
"6.3. Обратные засыпки выемок в грунтовых условиях II типа по просадочности, в том числе на пересечениях с действующими коммуникациями, а также под дорогами с покрытиями усовершенствованного типа следует производить глинистыми грунтами с послойным уплотнением сразу после устройства фундаментов и коммуникаций. Использование дренирующих грунтов не допускается.
6.4. При обратной засыпке котлованов в набухающих грунтах следует применять ненабухающий грунт по всей ширине пазухи или в пределах прилегающего к конструкции вертикального демпфирующего слоя, поглощающего деформации набухания. Ширина демпфирующего слоя грунта устанавливается проектом.
6.5. Набухающий грунт допускается использовать для засыпки траншей с коммуникациями, а в местах наложения на них дорог и территорий с дорожным покрытием - только ненабухающий грунт."